请高人指点,xl-21动力配电箱内,主开关到各个分回路开关之间的导线规程有要求么?是铜排还是可以用导线?我们新作了一批全是导线,使用和维护很不方便,但是能力有限找不到相关的规范,请高人帮忙,谢谢啦!!!!!!!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
一台变压器经过了二个开关柜,用户要求接地故障在本侧跳,且上面已有零序保护,变压器一侧发生接地故障,就是下面装了零序保护,上面也会同时跳,这是矛盾,我的建议如下:
2011-09-22 09:28:22
赞同0
-
boeing_s
板凳
上级站加零序保护确实很正常,全站的电容电流比保护线路的电容电流要大很多,整定值很容易确定。
2011-09-21 11:38:21
赞同0
加载更多在变压器侧装零序保护,0s动作跳闸。上面原有零序保护加时限0.5s,定值相同好了。
这种情况在我这也出现过,我们有一个变电所,下面有变压器和高压电机试验台,检修后的高压电机需要在试验台空载4小时。而变电所的电源是从一个生产装置配出的,管理生产装置变电所的认为“装置里是重要设备,电机检修用是不重要设备,对电机检修用电变电所的零序保护必须0s动作于跳闸”!有一次,因一台电机受潮烘烤后,十分着急地要用,没有做耐压试验的时间,高压兆欧表测量一下绝缘电阻后就上试验台,试车时,一合闸,上下两变电所的零序保护同时跳闸(电机发生对外壳击穿),后来我们要求他们在零序保护加时限,他们还是不同意!