发布于:2011-09-08 08:36:08
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
四芯电缆进线,从TN-C系统转变为TN-S系统时,PEN线该如何接的问题,困扰大家很久,各处接法混乱!!!
究其原因,各类指导书,包括现行临电规范给出的图示做法都不标准,大家无法统一意见!!!
其实,总柜进线方式无非有两种:A、总进线是三极断路器;B、总进线是4P或3P+N漏电保护器。
A、总进线是三极断路器情况下:
进来的PEN线直接接PE排,然后从PE排往N排做一根同截面的电气连接线!!!
B、总进线是4P或3P+N漏电保护器情况下:
从临电规范给出的图5.1.2中看出:进来的PEN线直接接到漏保电源侧N端子接线柱,然后从漏保电源侧N端子接线柱往PE排做一根电气连接线。!!!
可见:以上两种做法中,进来的PEN线接法不统一!!!也正是因为这一点,让大家感觉有点乱!!!
我认为应当这样进行统一:
不管哪一种模式,进来的PEN线都先进PE排!!!即先做重复接地!!!
A模式时,再从PE排往N排做一根同截面电气连接线。
B模式时,再从PE排往漏保电源侧N端子接线柱做一根同截面电气连接线。
这样,大家就好理解、记忆了!!!
大家感觉如何???!!!欢迎指导或拍砖!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2011-10-5 13:14 编辑 ]
全部回复(102 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报