【讨论】电缆是否选小了,不会出事吧?1.设备用电需求为20kVA,我当它20kW来配的电,电缆选了YJV-5x10的,但是厂家的图纸采用的是VVR-3x25+2x10的。想问问大家10平方的是否太小了,电缆长度100米左右,敷设在梯架中.2.梯架中如果敷设了两层电缆,无间距布置,电缆载流量是否要乘以载流量修正系数0.6?例如,4平方的电缆单独在梯架内敷设时载流量为40A(环境温度40),乘以修正系数后变为24A.这样的话7.5kW的电机选4平方的电缆是否小了?