三相四线的漏电保护断路器直接三相不接零线会跳闸嘛

发布于:2011-08-22 14:22:22 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
三相四线的漏电保护断路器只接三相线不接零线会跳闸嘛??


个人分析:理论上如果不接N线的话,三相平衡的话,ABC三相和为0.所以不会跳闸。
但实际不大可能三相做到真正的平衡。所以会跳闸。这样的分析对吗??

全部回复(59 )

只看楼主 我来说两句
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    个人分析:理论上如果不接N线的话,三相平衡的话,ABC三相和为0.所以不会跳闸。
    但实际不大可能三相做到真正的平衡。所以会跳闸。这样的分析对吗??

    -----完全错误!!!

    即便三相不平衡,会导致N线上有电流,但不是漏电,所以,即便漏保接线正确,它也不会跳闸!!!

    但是,如果N线不进3P+N漏保,而该漏电开关的动作检测、工作系统电源均是220V的,如果N线没有接上,那么该漏保永远不会动作!!!
    2011-08-26 15:41:26

    回复 举报
    赞同1
  • 哈喽呀呀个呸
    那么,漏电不跳,短路和断路的时候会跳闸吗??
    2018-08-31 02:39:31

    回复 举报
    赞同0