只看楼主 我来说两句但实际不大可能三相做到真正的平衡。所以会跳闸。这样的分析对吗??
-----完全错误!!!
即便三相不平衡,会导致N线上有电流,但不是漏电,所以,即便漏保接线正确,它也不会跳闸!!!
但是,如果N线不进3P+N漏保,而该漏电开关的动作检测、工作系统电源均是220V的,如果N线没有接上,那么该漏保永远不会动作!!!