土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电缆铠装层必须通过零序互感器吗?

电缆铠装层必须通过零序互感器吗?

发布于:2009-05-01 11:13:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电缆铠装层必须通过零序互感器吗?

我厂新进的一批10KV天水长开柜子,电缆室太小,导致电缆头铠装都在零序互感器下面,地线不穿零序互感器在柜子下面直接接地。而厂里运行单位验收时说铠装层必须进入零序互感器,地线再不做绝缘直接从零序互感器中折回再接地。请问规范上有这样的话?是什么规范?

我网上查了很久,查到如下资料:
GB50168-2006 电气装置安装工程
电缆线路施工及验收规范
6.2.9三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好;塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠应锡焊接地线。电缆通过零序电流互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘,电缆接地点在互感器以下时,接地线应直接接地;接地点在互感器以上时,接地线应穿过互感器接地。单芯电力电缆金属护层接地应符合设计要求
10kV电缆线路现场检修工艺规程:3.2.5三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好,每相铜屏蔽和钢铠应连接接地线。电缆通过零序电流互感器时,接地线须与零序互感器保持一定距离。零序电流互感器位于铠装层外时,接地线不可以穿过零序电流互感器,应直接和接地网相连接。零序电流互感器位于铠装层内时,接地线必须穿过零序电流互感器后,再和接地网连接。3.2.6电缆终端上应有明显的相色标志,且应与系统的相位一致。(可惜不是国家规范)

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • lvzongwu
    lvzongwu 沙发
    大侠们分析的 都是很到位
    2016-05-04 04:07:04

    回复 举报
    赞同0
  • 米克
    米克 板凳
    好帖
    2012-07-20 07:54:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

陕西有哪些互感器厂

陕西哪些互感器厂比较好,生产高压互感器的??

回帖成功

经验值 +10