关于电压降那个是正确的?

发布于:2009-01-19 16:05:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
300米距离,电流大概9个安培,用单相三线电缆,型号WDZA-YJV

根据压降速查表,大概压降3.528v

但是根据公式计算

1 、电阻率 ρ 铜为 0.018 * 2/



2
I=P/U*COSØ =9A

3
、电阻 R=Ρl/ 电缆截面 =0.018*300/4=1.35

4
、电压降 U=IR =9*1.35=12.15V >5%U


这样不是有问题了,应该以那个为准?

或者解释下到底那个出了问题

万分感谢

Snap1.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhongguohuo
    zhongguohuo 沙发
    :handshake :Q :handshake :time: :kiss: 哈哈哈哈
    2010-08-26 11:33:26

    回复 举报
    赞同0
  • zeagush
    zeagush 板凳
    无功没有算,电阻要按最高运行温度算