拉梁层建模问题
各位大哥看看小弟的话有没有什么问题~
把拉梁层当做一层来建模,多建一个标准层,把这个标准层的板设为全房间洞~~~
首层层高:假如基底标高-2.5m,基础高度0.6,那么首层层高就是1.9m~~
由于首层层高较低,satwe计算出来后首层柱(拉梁以下)的配筋可能比上一层还要少,所以把这一层的柱子配筋和上一层统一~~~
拉梁层的配筋不能用电算出来的结果,还是要自己手算,拉梁配筋考虑三部分(平衡柱端弯矩,拉梁上首层填充墙荷载,0.1N)~~~