【探讨一】:下面是天正室外水力计算,这个室外水力利用的是已知h/D-n-Q求i-v,不能已知i-Q求h/D-D-v,计算功能比较单一,一般像坡地外线设计,坡度都可以已知,需要校核流速是否在合理的范围之内,管径是否经济。再者天正的管道类别也有点没有结合目前的市场,塑料管的粗糙系数不都是一样的,比如:HDPE管,管径最小225,没有110、200的管道了,另外也要搞清楚各种管道的内径和外径,计算时以内径为准,既然是做就要做的更精确,不然干嘛用软件计算呢,希望计算表中能分别予以明确,很多设计师没有那么多的管材资料的。
**下面的图是另一款给排水设计软件的水力计算,功能很完善,也很专业,编程与专业结合的很紧密,值得提倡:
【探讨二】:纵断面图标中的管道的管径标注为什么是De,不能是DN吗,不能修改吗,这个可能各个设计院的出图标准不一样,怎么修改呢,我还没有找到呢!
【探讨三】:纵断面图中,末端的跌水井怎么就一个井底标高,高处的跌水管道的标高和埋深、覆土没有标注呀:
【探讨四】:纵断面图中的【图面赋值】能不能不显示管径在平面图中,因为《建筑工程设计文件编制深度规定(2008版)》中提到:平面图中不用标注管径,在高程表中表示就行了,这样图面就干净多了。用天正的这个命令后,还得再把管径删除。
【探讨五】:室外材料统计在排水管的问题上,排水管统计管长时没有扣除检查井的内径,在排水检查井内是没有管道的,应该扣除,否则统计的材料就偏大了,而且检查井越多,材料就偏差的越大。一个很大的住宅小区要这样统计的话,就大的惊人呀,比如一个60个单元小区,检查井内径1m,估算一下能多统计出300m的楼前主管道。
[