您好!在此请教一个问题:我现在做一台风冷冷水机组,压缩机为三洋5HP涡旋,客户户要求18度水降到7度水,水的方数为2.4
请教各位老师怎么样计算?
发布于
2010-11-13 10:31:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
zdbbaby
呵呵
1.降温速度不是简单的和制冷量成线性的关系的,(制冷量/水的比热/水的质量/水的温降=时间)不成立。
2.虽然是5HP的压机,但实际制冷量不一定简单的是5*2500这么简单吧,所以40分钟,呵呵,就没什么意思了吧,,,,,,
2011-08-16 20:48:16
来自 PC
评论
举报
xinxing333888
我实际用的时间为40分钟就可以从18度水降到7度水了,跟实际计算出来的时间差好远,
请问一下,是否跟水流量有关系的啊?
2010-12-11 11:03:11
来自 PC
评论