5hp半封活塞压缩机奇怪故障有一台5hp半封风冷冷凝机组,压缩机电机与冷凝风机并联,故障现象:库温1度、机组不制冷、压缩机不运转但冷凝风机正常工作,控制电路有压缩机电机过电流保护、压缩机线圈过温保护、高低压保护,检查机组的高低压表均为0、4Ma,断电后测量压缩机电机接线端子的电机绕组电阻值均为3、8欧姆,再通电测量电机三相电流为0、4安培,但压缩机仍然不工作,手摸其外壳有微温,后更换压缩机后冷库正常运行,此故障令我百思不解。希望各位讨论!