蒸发温度越高,制冷系统的COP越大,那么蒸发温度的最高值如何确定?
蒸发温度越高,制冷系统的COP越大,那么蒸发温度的最高值如何确定?
同上:蒸发温度越高,制冷系统的COP越大,那么蒸发温度的最高值如何确定?
发布于
2010-10-12 23:06:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(30 )
killzx99
高蒸发压力说明制冷剂循环量大
高冷凝压力说明冷凝侧排热不畅
以上导致压缩机由于负荷大过载且热量无法通过冷凝侧散出
最终导致热保护
2011-12-28 11:29:28
来自 PC
评论
举报
hnlgsgly
为什么高冷凝压力跟高蒸发压力时电流最大? 电流最大是不是会引起过载
2011-12-27 13:51:27
来自 PC
评论