土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 液体过冷度过大会怎么样?会不造成吸气管结霜

液体过冷度过大会怎么样?会不造成吸气管结霜

发布于:2010-09-30 20:20:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我们客户有很多家用热泵空调用于冷却电脑机房或者配电室或者电梯房,由于天气较冷,所以制冷时,吸气管结霜,原先冷凝后的液管最起码是温的(手摸),现在变成凉的(手摸),是不是液体过冷度过大造成的制冷剂在蒸发器没有完全蒸发,一部分到回气管蒸发,请各位高手给分析分析?

[ 本帖最后由 lcming0212 于 2010-9-30 20:44 编辑 ]

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • anjuary
    anjuary 沙发
    我也遇上这样的情况,R22的机组,事先把高压开关并了,所以后来的测试就是高压一直憋着,知道高压管发红,跟你的差不多,我想说的是,你的节流阀堵了!仔细查查!
    2010-11-10 20:16:10

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoguang2
    xiaoguang2 板凳
    冬季冷凝压力低,制冷量加大了!但蒸发器设计时没有按此制冷量设计,结果蒸发不完全回液了。解决方法有很多,自己想一下。
    2010-10-17 14:29:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 809 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:压缩机泄露的工质往系统的那个地方引比较好?

如题大家一般都是怎么解决这个问题的?

回帖成功

经验值 +10