anjuary
沙发
我也遇上这样的情况,R22的机组,事先把高压开关并了,所以后来的测试就是高压一直憋着,知道高压管发红,跟你的差不多,我想说的是,你的节流阀堵了!仔细查查!
2010-11-10 20:16:10
赞同0
-
xiaoguang2
板凳
冬季冷凝压力低,制冷量加大了!但蒸发器设计时没有按此制冷量设计,结果蒸发不完全回液了。解决方法有很多,自己想一下。