土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求助】两段母线电压来自同一电源,电压并列装置要不要安装?
10kV部分是I母与II母通过母联相接,但I母与II母的电压都是来自总降同一台变压器110/10kV,此种情况下,在两段母线上有没有必要安装电压并列装置呢?请教高手,谢谢。

全部回答(15 )

  • electricity
    当然要装。两段母线,两个PT,一个PT只能管一段母线啊。
    2013-09-04 22:21:04 来自 PC 评论 举报
  • ppm926
    如果中间没母联就没必要装,但有母联的话,为I段电压互感器退出运行后,通过并列装置采取II段母线电压,因测量及计量需要
    2012-05-31 10:58:31 来自 PC 评论 举报