土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【分享】国家电网已经开始禁用消弧柜了

【分享】国家电网已经开始禁用消弧柜了

发布于:2011-08-15 13:14:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
国家电网终于禁用消弧柜了
故障相接地消弧装置(消弧柜)的危害
1、 消弧柜误判故障相引起相间短路,将导致3种恶果:
① 进线开关跳闸大面积停电;
② 高压熔断器不能熔断,消弧柜爆炸;
③ 高压熔断器熔断,系统失去消弧保护。
2、 消弧柜动作将导致无法查找故障线路,必然造成大面积停电。
系统发生永久性单相接地,消弧柜动作,形成多点接地,无法查找故障线路。
3、 非总降变电所的开闭所、末端变电所安装消弧柜,将使总降变根本无法查找故障线路。
4、 高压电机发生单相接地,消弧柜动作将烧毁高压电机。
5、 退出消弧时会引发PT铁磁谐振。
6、 消弧柜误判故障相是无法逾越的技术难题。
微机采样时间必须大于交流信号的半个周波,才能实施数字滤波,才能进行幅值、相位计算。对于50Hz交流,采样时间必须大于等于10ms。
对于单相弧光接地,熄弧时健全相对地电压是相电压,燃弧时健全相对地电压是相电压,弧光燃烧时间<10ms,也就意味着微机在10ms时间段内采样的交流信号是幅值、相位不同的两个交流信号,而微机计算按照是一个交流信号处理运算,得出的结果肯定不正确。
因此,数据来源错误,消弧控制器根本无法准确判断故障相。

全部回复(121 )

只看楼主 我来说两句
  • 四川洪哥
    四川洪哥 沙发

    谢谢楼主分享
    2017-05-29 15:12:29

    回复 举报
    赞同0
  • 同道者已难寻
    消弧柜这种柜子还真没见过,不大么了解。
    2017-05-25 08:37:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】关于单稳态永磁机构分合闸的电流波形

请问各位高手,上面是单稳态永磁机构(用的自己设计的分合闸电路,采用电容充放电来分合闸)的合闸电流波形图,上面可以分成三段,第一段是电流上升,机构动作,第二段是超程(可能是脉冲时间设长了,所以有一段平的电流),这都好理解,但是第三段为什么会出现约20ms的电流缓慢下降的过程就不明白了。。。

回帖成功

经验值 +10