土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 求空心楼板的经验配筋

求空心楼板的经验配筋

发布于:2012-04-12 00:07:12 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
最近有个项目,顶层是22.5X33m的大跨度空间,要采用空心楼板,三级钢
我采用的是700厚空心楼板,采用聚苯填充体,顺筒和横筒的肋宽都是150mm,填充体上下两层板的厚度均为75mm
柱间的暗梁用的500X700
经过PKPM的拟梁法,等代框架算法,STRAT的算法,三种结果差异比较大。
根据PKPM的结果,我的短向跨度的板底筋,最中间的部分需要D20@100,短向暗梁底筋需要8D25
但是STRAT的计算结果就很小,短向板底筋用D16@100就行了,短向暗梁底筋用7D20
我已经按照STRAT的计算结果出图了,总工让我按照PKPM的近似算法再复核一下,
我发现两种算法的结果差异较大,心里没底了。
所以我想请问论坛里的其他高手,做过类似跨度的空心板结构,短向板底筋和暗梁底筋分别是多大,我心里好有个大概的参考。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • yuxpsky
    yuxpsky 沙发
    很强大的软件
    2014-05-11 09:16:11

    回复 举报
    赞同0
  • xiaosudago
    xiaosudago 板凳
    请教,用pkpm拟梁法做空心楼盖的大致步骤是什么
    我是pkpm小白,看了一些拟梁法的文章,但说的太笼统,没看明白。
    请赐教了
    2014-04-14 19:14:14

    回复 举报