安装一套户用约克水机,内置水泵。系统配置:风冷热泵、风机盘管、安全阀0.6MPa、泄水阀(没有装膨胀罐,其它一些用户也没有装,没有发生类似问题)、连接管路。在安装后,制冷状态没有发生问题,运行正常,但在制热时,风冷热泵内置水泵进口处的软管发生3次爆裂,经反复检查系统,没有发现其它问题,系统启动操作正常。请教各位老师,原因何在,如何解决。多谢多谢!!!!!!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • hulu1guan
    hulu1guan 沙发
    进口软管 存在老化的情况,所以一定要在使用时经常检查 PU软管 ,一两年就要更换一次,另外 大口径软管 的长度不要超过3米。更换这样一根 塑筋软管 ,每米的价格是10元,上门安装的费用从20元到30元不等。除了连接 透明钢丝软管 老化造成漏气,煤气灶产生回火也可能带来安全隐患。
    2012-03-12 16:16:12

    回复 举报
    赞同0
  • lvbin78
    lvbin78 板凳
    问题解决了没有?上来给大家介绍一下解决方法、
    2008-06-21 15:00:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 383 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热泵的前途与前景

很想说说我现在的公司(声明:我只是就事论事,不打论何什么公司印记) 我们现在的热泵可以做到120度2公斤压力的蒸汽,而且,我们机组的工作温度是-7~43度.可以连续出55-90度可调节热水.而且在出90度水的时候COP为3.2(此为室外温度20度,进水温度15度,空冷/水冷机型测得,并有质检部门的检验)可以说突破了60度就不节能的红线.并为产优质能源提供了一个很好的基础.公司现在的目标是研究4公斤压力的蒸汽.知道我们想做什么吗?那就是想用他来带动低压机组发电.........