土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室顶板还能做无梁楼盖吗?

地下室顶板还能做无梁楼盖吗?

发布于:2011-08-15 17:19:15 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
按照2010版《抗震规范》第6.1.14条,“地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下室在地上结构相关范围的顶板应采用现浇梁板结构,相关范围以外的地下室顶板宜采用现浇梁板结构”——那么,大底盘地下室车库上有多幢住宅楼时,车库顶板是否不能采用无梁楼盖?以前,有不少住宅下的地下车库采用无梁楼盖,塔楼下的结构形式保持现浇梁板结构,现在都变成违反规范了吗?
规范的条文里有两个关键词“现浇”、“梁板结构”。其中,“现浇”很好理解,也容易做到;而“梁板结构”如何理解?无梁楼盖不属于梁板结构吗?如果抗侧刚度和节点区的抗弯承载力都满足规范要求,是否也算满足嵌固条件?
这里有还有一个问题需要明确:对于无梁楼盖而言,节点区各个方向梁的抗震受弯承载力如何计算?按柱帽还是柱上板带,或者其他?
请各位高手指点。

[ 本帖最后由 zjm2002 于 2011-8-15 18:23 编辑 ]

全部回复(59 )

只看楼主 我来说两句
  • kugemei
    kugemei 沙发
    有个问题,既然是梁板结构优于无梁楼盖,为什么梁板式筏板和平板式筏板基础对比中,规范倾向于做平板式?
    2016-11-26 01:57:26

    回复 举报
    赞同1
  • czcivilczcivil

    可以做 但是不推荐采用无梁楼盖

    2022-01-04 16:47:04

    回复 举报
    赞同0