土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙边缘构件箍筋必须相互搭接互套吗?

剪力墙边缘构件箍筋必须相互搭接互套吗?

发布于:2011-06-30 20:06:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.最近审图单位提出了,剪力墙边缘构件箍筋长边大于短边3倍时,必须相互搭接。依据是04SG330第1.4.7条(详下图)。

2.那么,是否图一、图三 必须改为图二、图四?

3.个人感觉:04SG330要求箍筋搭接的做法(只起到加强约束混凝土的作用),此时应该还另外布置有专门的水平分布钢筋起抗剪作用(水平钢筋一般搭接为1.2Lae, 而且要错开50%).

4.像图二、图四的情况:由于箍筋代替了水平分布钢筋,那么箍筋还需要起到抗剪作用。如果采用相互搭接的做法,搭接长度只有200mm,比水平钢筋搭接长度1.2Lae短,这样的做法好吗?

[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-6-30 22:09 编辑 ]

QQ截图未命名.jpg


剪力墙1.JPG


剪力墙(2.JPG

全部回复(53 )

只看楼主 我来说两句
  • bibi7810319
    bibi7810319 沙发
    只有老抗规条文说明6.4里面有图示2、4的相关要求。
    2013-05-16 16:04:16

    回复 举报
    赞同0
  • bibi7810319
    bibi7810319 板凳
    新规范没有图二、四的规定了。
    2013-05-16 16:03:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多