我家两层半小楼,在第二层预制板封顶以后,第三层需要盖一堵2.2米高的前墙,可是没法接着下面的墙体往上盖,需要往后退一米左右,所以这堵墙就只能盖在预制板上了,工头说没法直接盖,需要在预制板上浇注一个贯穿三间屋的一道过梁,三间屋是由四道承重墙分开的,这个好像叫什么上反梁,然后再在梁上垒墙,墙上有1.8*1米的窗户三个,现在已经建好,但我听说预制板上不能筑墙,现在很是担心,希望高人看一下,这个有安全问题吗?谢谢,在线等解答

还有一点补充,虽然在预制板上加了过梁,可是,工程队为了赶进度,在刚刚浇注了过梁以后就直接在上面垒砖了,这样预制板受力大吗?有什么隐患吗?

既然大家都说有问题,请问,最有效的解决办法是什么呢?能不能说一下,直接拆除换成轻质材料可不可以?
望大家说说,谢谢了

最有效,最方便,最安全的解决办法是什么呢,能不能具体说一下,最好有步骤,谢谢了,还有,在修改的过程中,有哪些地方需要注意的吗?拆的时候需要注意什么吗?请详细说一下吧,谢谢

[ 本帖最后由 ykaiwater 于 2010-3-15 19:15 编辑 ]

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • wang99881wang
    wang99881wang 沙发
    将梁两端支座座落两端墙体上,梁与楼板之间留20~30毫米高的缝隙就可以,也就是不让梁直接压在楼板上,上部荷载直接有梁承担,传至梁两端墙体上。
    2010-03-18 09:10:18

    回复 举报
    赞同0
  • xilong3981
    xilong3981 板凳
    对这种情况相当无语,现实我和也遇到过这样的情况,老丈人家里要在板上加堵墙,问我行不行,被我直接否掉。
    2010-03-17 15:45:17

    回复 举报