本帖最后由 nt96061 于 2016-7-1 08:47 编辑
江苏长江北岸县级市的一个办公楼项目。地下室2层,底板标高-7M,地面向下开挖深度5M,电梯井局部井点降水,再向下三米。地下室一层建筑面积3600平米。上部建筑13层,1-4层商场,5-13办公,向上建筑面积渐小。
基坑支撑施工前,已完成基坑四周灌注桩+水泥土搅拌桩止水帷幕,桩头破除完成,照片从支撑梁开挖、垫层开始。
照片右下角有日期。因照片拍摄的楼顶只有5层高,再高就没有整体视角了。曾想过请塔吊司机帮忙拍摄,但是效果并不好,只好作罢。
项目最终竣工照片,见五楼末尾。
本楼第二张图片为支撑梁砼垫层,白色是刷的脱模剂,用生石灰泡水得到的石灰膏。此垫层在基坑向下开挖后处于悬空状态,故需将此垫层脱掉,免于掉落砸到施工人员。见过有人用模板做垫层的,也见过铺塑料薄膜做脱模剂的,都有自己的想法。
第三张图片是支撑梁扎筋、支模。我们当时是两侧钉竖向钢管至土里半米以上深,然后再打斜撑钢管。浇筑下来后发现,效果不好。梁截面上口成型还好,主要是梁下截面向两侧涨模比较严重。虽然钢管钉在土里很深,但依然会被挤位移。以后还是用对拉螺杆比较好。
全部回复(566 )
只看楼主 我来说两句工程不大,但做得很精致,做到这样真的不容易,这与精细的现场管理分不开。有些施工技术措在施工程结束后看没什么,但在施工中确实是起到了非常重要的作用,可能有些人会有一些绯议,这个难免。