土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 请教空调器吊装的问题

请教空调器吊装的问题

发布于:2011-06-07 16:47:07 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
我很少接触空调工程,请教各位:
1、什么情况下吊装式空调器可以用螺纹吊杆,而不必须使用角钢做吊杆?(如1.6T重的空调器)
2、请问吊装的工序是怎样的?(是否1、安装好吊杆,2、把空调器固定在底座支架上,3、吊起空调器,把底座支架固定在吊杆上。)
3、室内是用什么设备把空调器吊起的?

[ 本帖最后由 shadow_legend 于 2011-6-7 16:53 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wandanny525
    wandanny525 沙发

    出自哪里?有何依据?望给予详细说明
    2011-07-29 21:51:29

    回复 举报
    赞同0
  • aaa01643
    aaa01643 板凳
    我是来学习围观
    2011-07-26 14:27:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 274 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通设计问题分析--噪声与振动

暖通设计问题分析--噪声与振动一、空调水系统隔振减噪一例   我市某宾馆由于水泵扬程选得偏大,功率也大,安装时未作隔振处理,制冷机也未采取隔振措施,运行中振动大,使管道支架吱吱作响,噪声很大。 造成水电浪费,影响设备使用寿命,并严重影响了办公和客人的休息。   经实地测算该空调系统冷却水泵扬程为22.8m,原安装的水泵扬程为50 m,显然偏大。为此我们选用了合理型号的水泵。在水泵机组底座和制冷机 组底座下安装了30~50 mm厚的橡胶隔振板,在其进出水管段上安装K-XT型橡胶软接头,以此来适应各种位移和消除各种安装应力,达到隔振减噪的目的。 经改造后运行效果良好。由于水泵扬程降低,功率减小而节约了水电。

回帖成功

经验值 +10