估算冷负荷需要逐时计算吗?

估算冷负荷需要逐时计算吗?

我在估算一洁净厂房的冷负荷,需要进行逐时计算吗?是不是逐时计算的最大值不一定在在中午?

TOP

你到底是估算还是计算??
要是估算就没有必要逐时了
冷负荷最大值肯定不在中午,我算过的大多在下午5点左右

TOP

引用:
以下是引用albert18791955在2007-11-05 17:21:59.0发表的内容:
你到底是估算还是计算??
要是估算就没有必要逐时了
冷负荷最大值肯定不在中午,我算过的大多在下午5点左右
就是,哈哈,你要逐时就不叫估算了,最大值不一定出现在中午,要看各项负荷的综合最大值

TOP

我还算过有的最大值在晚上10点的
洁净厂房你怎么估算的啊?

TOP

呵呵,这样啊
谢谢各位了

TOP

不过,我估算的结果和逐时计算的差很多,一般是哪方面的原因啊?
譬如,算一个小会议室(上海)的冷负荷(该小会议室四面都是内墙)。室内温度=25℃,室外平均温度=30℃,房间类型轻型,估算:冷负荷指标是300W/M2,面积是21M2,估算结果是6300W;可是进行逐时计算,就是:本人只考虑室内热源(不知道对不对),人员为8个人,早8点到晚17点工作,12只40W的日光灯,麻烦帮忙算下二者接近不?

TOP

我怎么看来看去都不知道该如何下手呢!!!

TOP

干嘛要估算呀,工艺空调要求严格,并且是各个不同的?

TOP

是舒适性空调

TOP

计算啊
难啊
参数好难啊

TOP

《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003)强调:
除方案设计或初步设计阶段可使用冷负荷指标进行必要的估算之外,应对空气调节区进行逐项逐时的冷负荷计算;采用空调负荷概算指标时,千万不能将概算值绝对化,应该结合所在地区的室外气候条件、建筑物的结构特点和使用功能以及室内计算参数要求等因素,综合分析,合理选择。最终要通过实际计算加以确定!

TOP

一般而言,逐时计算的冷负荷最大值和估算的值能差多少?会差2~3倍吗?

TOP

引用:
以下是引用ly81851108在2007-11-08 11:24:39.0发表的内容:
一般而言,逐时计算的冷负荷最大值和估算的值能差多少?会差2~3倍吗?
不一定哦,如果以前没算过,还是老老实实的算一下会更好!受益非浅哦!
指标只是一个参考而已!
地点和建筑类型\房间功用等不同,差别会很大的!

TOP

公共建筑节能规范要求详细计算,应该计算逐时负荷,否则检查时通不过

TOP

要一项一项去算太麻烦了
冷负荷包括:维护结构的传热,太阳辐射,人员,设备,照明的热量,还有渗入的空气消耗的冷量,有没有逐项的冷负荷指标?
有没有高手可以指教一下

TOP

是比较麻烦,建议熟练使用鸿业负荷计算软件

TOP

在储冰空调系统就必须时计算冷负荷,其它通常安经验决定最大负计算时刻,例如面东的房间通常是以上午时刻、面西的房间则是下午时刻。

TOP

逐时计算的结果应该更准确一些!加油 !

TOP

引用:
原帖由 ly81851108 于 2007-11-6 15:07 发表
不过,我估算的结果和逐时计算的差很多,一般是哪方面的原因啊?
譬如,算一个小会议室(上海)的冷负荷(该小会议室四面都是内墙)。室内温度=25℃,室外平均温度=30℃,房间类型轻型,估算:冷负荷指标是300W/M2, ...
如果这个是估算的结果话,确实跟计算的差很大,没必要搞那么大,就我本身的经验来说,办公室200W/M2很富余了,实际使用有150W/M2都够了,即使是夏天

TOP

还是应该用软件先计算一下,与估计值对比