风管系统的风量平衡

风管系统的风量平衡

现在风管系统的风量平衡计算时,常通过计算每个支管的沿程阻力及局部阻力,然后综合起来比较,若系统的支管多,则计算过程非常复杂,且计算、复核量很大,不知道各位有经验的大侠有没有简便的计算方法?
请您拿出来交流交流!

TOP

你拿个风管尺拉拉就好了,相应风量风速的风损很快就能看出来了,比较方便,也比较准确

TOP

引用:
以下是引用landry2006在2007-09-18 20:58:00.0发表的内容:
你拿个风管尺拉拉就好了,相应风量风速的风损很快就能看出来了,比较方便,也比较准确
风管尺是什么东东??

TOP

风管尺,一些厂家都有,例如风机厂家,它是一个类似尺子的两张纸卡片重合在一起,可以根据你的风量风速,来拉动一张纸卡,直接得出风损,这个你可以向厂家要一个。

TOP

引用:
以下是引用landry2006在2007-09-29 20:46:15.0发表的内容:
风管尺,一些厂家都有,例如风机厂家,它是一个类似尺子的两张纸卡片重合在一起,可以根据你的风量风速,来拉动一张纸卡,直接得出风损,这个你可以向厂家要一个。
那在设计阶段有没有一些比较快捷的计算方法泥??

TOP

引用:
以下是引用landry2006在2007-09-29 20:46:15.0发表的内容:
风管尺,一些厂家都有,例如风机厂家,它是一个类似尺子的两张纸卡片重合在一起,可以根据你的风量风速,来拉动一张纸卡,直接得出风损,这个你可以向厂家要一个。
听说特灵是有的,但还没有见过。

TOP

是不是只能计算沿程阻力

TOP

我知道有计算有计算风管比摩阻的软件,挺好用的

TOP

水管有静态、动态平衡阀,解决了异程式水系统的问题。不晓得风系统的静态、动态平衡阀什么时候能够上市,那样就方便多了,抛开造价因素不谈!呵呵~~~

TOP

这确实是一个问题,风量怎么调节达到平衡呢?

TOP

谢谢楼主提出这个问题

TOP

装个管道风阀不就OK了吗?搞不懂。。。。

TOP

鸿业软件里可以计算风管的比摩阻,而且计算风管尺寸也比较准
风量调节时靠近送风口的风阀尽量调小 保证风往后面的支路走
再就是机组余压问题 余压足够大 才能保证最不利环路末端的出风
一般风管阻力中沿程+局部)阻力=2-3Pa/m 乘以风管长L

TOP

引用:
原帖由 chenyj19871023 于 2008-8-22 09:22 发表
鸿业软件里可以计算风管的比摩阻,而且计算风管尺寸也比较准
风量调节时靠近送风口的风阀尽量调小 保证风往后面的支路走
再就是机组余压问题 余压足够大 才能保证最不利环路末端的出风
一般风管阻力中沿程+局部) ...
按2~3Pa/m算,是不有点小啊?

TOP

水管有静态、动态平衡阀,解决了异程式水系统的问题。不晓得风系统的静态、动态平衡阀什么时候能够上市,那样就方便多了,抛开造价因素不谈!

TOP

鸿业软件里可以计算风管的比摩阻,而且计算风管尺寸也比较准
风量调节时靠近送风口的风阀尽量调小 保证风往后面的支路走
再就是机组余压问题 余压足够大 才能保证最不利环路末端的出风
一般风管阻力中沿程+局部)阻力=2-3Pa/m 乘以风管长L

TOP

我也是用鸿业软件算风管的,很方便的,为了调各并联管路阻力损失15%以内,我
经常懒得去调风管尺寸了,直接加风阀,只不过要大概算一下风阀的开度标上去,
施工方比较喜欢。

TOP

我太菜了 大家说的方法我都不知道

TOP

路过走过学习学习!!!

TOP

拉啥尺子哟,用软件一算不就ok了,画个风管简图,调几次就行了嘛。

TOP

发新话题