求助:为什么供电电压一般不采用35kv/0.4k

发布于:2007-06-07 17:09:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
近日做一个上海高档写字楼项目,35kv进线,按照通常做法,采用35kv/10kv,再用10kv/0.4kv,做出方案后,喜滋滋交到领导处,领导(非大陆人)看后说:为什么不采取35kv/0.4kv,又省地,又省钱,为什么不?我赶快看以前其他前人做的一些项目,没有人采取35kv/0.4kv.仔细查了规范<<供配电系统设计规范>>第3.0.9条 据负荷的容量和分布,配变电所宜靠近负荷中心。当配电电压为35KV时亦可采用直降至220/380V配电电压。条文说明第3.0.9条 将总变电所、配电所、变电所建在靠近负荷中心位置,可以节省线材、降低电能损耗,提高电压质量,这是供配电系统设计的一条重要原则。至于对负荷较大的大型建筑和高层建筑分散设置变电所,这也是将变电所建在靠近各自低压负荷中心位置的一种形式。郊区小化肥厂等用电单位,如用电负荷均为低压又较集中,当供电电压为35kV时可用35kV直降至220/380低压配电电压,这样既简化供配电系统,又节约投资和电能,提高电压质量。又如铁路的供电特点是用电点的负荷顽均为低压,小而集中,但用电点多而又远离,当高压配电电压为35kV时,各变电所亦可采用35kV直降至220/380V的低压配电系统。
从规范来看,规范是推荐这种做法,问了好些朋友\同学\都没有很有说服力的回答,大都是’一般这么做’,请问有没有高人帮帮忙,十分感谢啊!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发


    还2500, 2000都很大了. 10/0.4的2000二次都很大了.
    2009-08-27 12:59:27

    回复 举报
    赞同0
  • electricity
    electricity 板凳
    版主挑战这个方案怎么讲? 你现在也做这种项目, 好, 有消息反馈一下. 这个方案现在想明白了. 

    35---0.4, 节能, 但造价高.

    35--10--0.4 造价便宜, 但主变有点损耗. 

    但我本人认为还是方案2好
    2009-08-27 12:57:27

    回复 举报
    赞同0