逆流冷却塔和横流冷却塔的技术比较
项目 逆流式冷却塔
横流式冷却塔
塔体高度 因进风口高度和收水器水平布置等因素,逆流塔总高度较高,体积较大。
因填料高度接近塔高,收水器不占高度,故横流塔总高度低,体积小。
布水系统 逆流塔采用喷嘴布水,对压头要求较高,喷嘴易堵塞。
横流塔采用重力自然落下的布水系统,散水孔不易堵塞,而且布水均匀,最大限度地提高了填料性能。
检修 逆流塔整个塔体为封闭结构,设备检修或进行日常维护时,要停机。
横流塔体设有检修门,塔内部留有检修空间,可以在不停机的情况下对设备进行检修和日常维护。
风阻 逆流塔水气逆向流动,加上配水对气流的阻挡,因此风阻较高,电机耗功较大。
横流塔比逆流塔低,进风口高即为填料高,故进风风速低,电机耗功少。
噪音 逆流塔填料与下部水槽间有较大距离,水从填料落下后,产生哗哗落水声,噪音大。
横流塔填料下部小部分没入水中,这样水流经填料表面后,直接落入下部水槽,噪音很低。
水损失 由于逆流塔的风机位于填料正上方且距离较近,因此飘水量较大。另外,下部水槽水的飞溅损失很大,易在冷却塔周围形成水雾,易造成军团性菌群的繁殖。
横流塔风机位于冷却塔正中,填料位于两侧,因此飘水量很小,为环保性产品。
模块化 逆流塔单体四面进风,模块组合后进风面减少,影响进风量,为满足风量要求,电机耗功就要加大。
横流塔专为模块化设计,单体两面进风,模块组合后进风面无变化,电机耗功不变。
小弟愚见,供各位参考!