土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 版主求助——关于风量的计算

版主求助——关于风量的计算

发布于:2010-10-21 21:51:21 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
根据现有蒸发器实际测量的参数
额定冷却功率 300 kW
入口空气温度 33℃
入口空气湿度 70%,20.4 g/kg

出口空气温度 15 到 20℃
出口空气湿度 100%,14.9 g/kg

取入口空气33度 70% 20.4 g/kg根据湿空气焓湿图 查得h进=91.273KJ/kg (密度)p进=1.1364

取出口空气20度 100% 14.9 g/kg根据湿空气焓湿图 查的h出=57.952KJ/kg (密度) p出=1.192


方法一
Qv= Qk/ p空气Cp(t进-t出)=300000/1.1364*1013*(33-20)=20.0m3/S

方法二
Qk=G*(h进-h出)
G=300/(91.27-57.95)=9.0kg/s
Qv=G/p空气=9/1.1364=7.92 m3/S

二者之差这样悬殊的原因??

我再解释一下,方法一是我原来计算风冷式冷凝器风量的一种方法;这次计算蒸发器风量我看到焓差法计算,为何二者的差别会这样大?
应该用哪种方法更准确?还是说这2种方法适用不同的场合?能解释下他们的差别体现在哪个参数上吗?

有奖励哦~~

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zhanghuihanxue
    风量计算。常规计算按风量计算公式计算就行了。然后再做实验校政。
    2010-11-03 14:00:03

    回复 举报
    赞同0
  • zdbbaby
    zdbbaby 板凳
    1.即便如此,在实际应用中,关于风阻的计算,你也是经验值,那么对于风机选型所采用的理论数据,和实际工况时的数据,有多大差别?
    2.扩展到其它工况,空调空况只是凝露工况,如果蒸发器是结霜工况,那么对传热的影响又有多大?风阻之变化如何考虑?
    3.支持理论计算,实际选择要慎重。
    2010-10-28 21:36:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 134 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问结霜

有台5匹的空调,回气管结霜,从蒸发器上就结了,低压0.38MP,请问是什么原因,

回帖成功

经验值 +10