土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 惊爆内幕:低压成套设备要用GIS等技术来微型化

惊爆内幕:低压成套设备要用GIS等技术来微型化

发布于:2010-10-14 11:57:14 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
低压成套设备的技术似乎到了一个节点上了,很难再上一层楼,今后如何发展?各位大侠能否提提自己的设想?
我的设想是:低压成套设备用GIS的技术来微型化、智能化。
GIS是高压成套的技术,即:全部采用SF6气体作为绝缘介质,并将所有的高压电器元件密封在接地金属筒中金属封闭开关设备。它是由断路器、母线、隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、母线、套管8 种高压电器组合而成的高压配电装置,全称为gas insulated substation。


[ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2010-10-14 12:01 编辑 ]

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • tudashi63
    tudashi63 沙发
    1.低压与高压不同,1kV以下的低压回路载流导体占用的空间为60%以上,空气间隙占用的空间不足30%。使用SF6后把所有的空间都省了也不过减小30%的体积,没有现实意义。而高压回路空气间隙占用的空间在70%以上,载流导体占用的空间只有30%以下,使用SF6后把所占的空间省了70%以上,意义非常大。
    2.使用SF6气体后,其弧后绝缘能力恢复很快,对高压开关来讲十分重要。但在低压开关中使用空气灭弧就足够了,没有使用SF6气体的必要;
    3.高压电器可设计成筒式结构的外壳,承受-0.1MPa~+0.6MPa的大气压力,可以在现场进行补充气体,便于检修。而在中压电器(3.6~40.5kV)中设计成这种筒式结构造价过高、体积过大(比空气柜还大),更别说低压回路了,只好设计成箱式结构。但箱式结构只能承受很小的正、负大气压力,只能在真空房中进行补充气体,现场无法检修!这一问题在高铁中已经暴露。C-GIS只有在空间极其狭小、空气稀薄的地方(高原)使用才有意义。
    4.欢迎讨论!
    2010-12-10 17:57:10

    回复 举报
    赞同0
  • nhjie2002
    nhjie2002 板凳
    基本上是全手工打造,去英国的汽车厂学一下。
    2010-12-09 22:16:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。