土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 绝对第一现场——消防水泵维修

绝对第一现场——消防水泵维修

发布于:2010-09-21 19:39:21 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
该小区为一国家机关住宅楼,地址为北京东三环附件,消防水泵于2004年安装使用,采用自耦降压的启动方式,水泵流量:144m3/h,扬程:80米,电机功率:45KW;

使用两年后,机械密封出现漏水的现象,此次维修为:更换水泵机械密封。

原因分析:消防泵长期放置,没有使用。管理维护人员没有对消防泵进行定期维护,当消防水泵启动时,机械密封静环与动环粘贴在起,水泵高速转动后,损坏了机械密封。

消防泵的启动方式,最好配置成定期自动巡检,可以定时定期的自动启泵,当真正需要使用时,才不会损坏,起到关键作用。

有的消防公司或者是业主单位,为了节省成本,不配置自动巡检,其实很多时候是得不偿失。受损害的,最后还是业主。


[ 本帖最后由 zps98 于 2010-9-21 19:41 编辑 ]

LPIC1478.JPG

全部回复(50 )

只看楼主 我来说两句
  • pxhpc0828
    pxhpc0828 沙发
    过程照片很仔细,学习了。
    2011-07-20 03:55:20

    回复 举报
    赞同0
  • faddaf310
    faddaf310 板凳
    偏心异径管应该是管顶平接才对!
    同意12楼,消防设施很难得用上一次,但是用上一次就是大事故了,对于泵和设备运行要作到经常维护,否则真有的时候就来不及了!
    2011-05-22 15:14:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.2 万条内容 · 367 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我的图片

我的加固水库的图片

回帖成功

经验值 +10