以下问题有的是自己感触的,有的是看到考试后论坛讨论的,有的是听到别人复习时讨论的,有的是自己没事闲琢磨的。不一而论。坚决不能乱猜疑,进行打击报复(我想还不至于吧)。也许是本人胡扯的。。。
以下问题不是回忆的,而是全部有照片或扫描的真题的。
【01】
2006年,上午21题,本题错的比较厉害,条件重复多余且相互不能照应:
"21.重力流屋面采用矫形钢筋混凝土天沟排除雨水,天沟的粗糙系数为0.013,坡度采用0.006。天沟深度为0.3m,其中水深设计为0.15m,水力半径0.103m,则当天沟排除雨水量为66L/s时,要求天沟的宽度为以下何值?(A)0.32m (B)0.34m (C)0.92m (D)1.13m " //2011.03.25
【02】
2006年,下午第25题,该题错的有些不应该~~~,概念上有错:
"某住宅居住人数为300人,55℃热水用水定额为80L/cap.d,冷水温度为15℃,热水密度为0.986kg/L,采用≤95℃的低温热水为热媒,经半容积式水加热器换热制备并全日集中供应热水,其按20min设计小时耗热量计算的贮热量值应为下列何项?(A)56.57kw(B)59.33kw(C)50.15kw (D)63.15kw " //2011.03.25
【03】
2006年,上午第25题,该题也是半迷愣题~~~~,概念上不太明晰:
25.某居住小区的集中热水供应系统设有4台容积式水加热器间接加热供应热水,已知该系统设计小时耗热量Qh=1000kW,加热器的
总贮热量为750kW(即1.163*η*Vr*(tr-tl)*ρr的值),若设计小时耗热量的持续时间为3小时,以此计算,4台容积式水加热器总设计小时供热量(即热媒耗量)应为下列何值?
(A) 1000 kW (B) 250 kW (C) 750 kW (D) 625 kW //2011.06.07
【04】
2007年,上午第7题,洗砂排水槽断面计算,《排水手册(红皮)》与大学教材《排水工程》,公式不一样且计算结果相差很大。
【05】
2007年,上午第12题:活性污泥系统中,污泥龄θc与BOD比降解速率q呈以下哪种关系,为什么?(A)正相关关系(B)负相关关系(C)双曲线关系(D)没有关系
这个题目是双重答案。实际上y=1/x,也是双曲线。当然这个题目说的负相关。//2011.02
【06】
2007年:上年第25题,那当量长度3.1m,DN50*DN40的三通侧流,是计到DN50上还是计到DN40上?没弄清当量长度概念,至今不明白这当量长度咋弄。
【07】
2008年:下午第8题,那个雨水的,这立交,三个不同性质的地块按ψ分别不同来的。可是重现期P同不同呢,很疑虑。
【08】
这个也错的比较狠:
2009年:下午20题,中庭消防那个,水幕(仅限类似题中之情况)是3h是不是更好?
20.某一栋综合楼,高49m,底部3层为商场,上部为写字楼,消防用水量按商场部分计算,设有室内外消火栓给水系统,自动喷水灭火系统,其设计流量均为30L/s;跨商场3层的中庭采用雨淋系统,其设计流量为45L/s,中庭与商场防火分隔采用防护冷却水幕,其设计流量为35L/s,室内外的消防用水均需储存在消防水池中,则消防水池的最小有效容积应为以下何项?
(A)1044m3 (B)756m3 (C)720m3 (D)828m3
【09】
这个很是有问题:
2009年:上午23题,饮水那题,按规范秒流量计算出来是0.16L/S,可按按给出的数据,最高时是0.17L/S,不清楚这是为什么,且两个备选答案都有。即使考虑循环流量,也不知如何考虑,没有出处。而且不管考虑不考虑循环流量,都存在一个事实:供水的秒Q
<供水的时q
23.某办公楼全日循环管道直饮水系统的最高日直饮水量为2500L,小时变化系数为6,水嘴额定流量0.04L/s,共12个水嘴,采用变频调速泵供水,该系统的设计流量应为以下何值?
(A)0.48L/s (B)0.24L/s (C)0.17L/s (D)0.16L/s
【10】
2009年:上午9题,没给出雨水设计断面与流域的空间上的位置关系,也没给出图,不是很严谨。试想,北京弄个雨水管子出城门后密封铺设到石家庄,到石家庄管径是不是很细很细。。。
【11】
2009年:上午2题,Q以L/s计的α值为…………,这个α的数量级别是10的(-6)次才对。但是,虽然图片模糊,但怎么瞅也看着原题是10的(-4)次。我知道有人有清晰的版本的,你们可以校对下。
【12】
2009年:下午6题,“……并增设固定式表面扫洗”,没有说清这表面扫洗水是从滤后水还是源水来的。
【13】
2010年:下午第6题,同样,没有说清这表面扫洗水是从滤后水还是源水来的。来源不同,结果是不一样的。另外,题目本身的表述也有一定歧义。……,"后水冲洗强度……"……
顺着这个后字一念,很麻烦的。
【14】
2010年:下午13题: 己知污泥消化前有机物含量为60%,消化池有机物去除率为40%,消化后污泥含水率为97%,若有机物相对密度为1,无机物相对密度为2.5,则消化后的湿污泥相对密度为多少? (A) 1.012 (B) 1.102 (C) 1.52 (D) 1.62
此题答案当是A,1.012,不过按γ=25000/{250P+(100-P)(100+1.5Pv)}=1.012,P是97,则倒推得Pv为34(%)多,这就有点问题了。这个34%推测标准答案是按60%*(1-40%)来的(?)。但是实际上,消化池消化部分有机物后,(有机+无机)的总量也变化了。不应该直接0.6*0.6。取含有固体100kg的原污泥,则其中有机污泥是60kg,无机物是40kg,另外有水。有机物经消化后留下36kg,无机还是40kg,则消化后干固体中,有机物占比,即Pv的正确值为36/(36+40)=47.4(%),结合P=97,代入γ=25000/{250P+(100-P)(100+1.5Pv)}=1.0096=1.01。实际上Pv对结果影响很小,因为总的来说含固率太低的原因。不过,概念上如果是直接0.6*0.6计算Pv,似乎不妥。
【15】(这个题目问题不大,不过由于沿用称呼的错乱,有点分不清辈份~)
2010年:上午20题,图示为屋面重力流排水系统,若悬吊管两端管内的压力差为0.5mH2O,则其水力坡度I值为下列何值?
(给出一个图,两个斗,各几何关系知道,第一斗从斗到悬吊起端的深度为1米,第一斗到第二斗竖直高差0.15米,第二斗到悬吊管末端竖直高差0,05米,一斗到二斗水平距离8.5米,第二斗到悬吊管末端水平距离1.5米)
疑问:按最新的理解,总体感觉这个是0.17。但提出两个小意见:
1、秘书P732的31行的“重力流”与18行标题的“重力流”出现了儿子与爸名字一样。不过这个看书要是看细了,应该是可以躲避的。31行的应该是指重力无压流。这个最好是不能简称。否则儿子与爸名字一样了。
2、关于总能量的表述中,位置水头再加上另一个东西,这另一个东西用“两端管内的压力差”来形容,也容易造成儿子与爸不分辈份的混淆。不过书看仔细了,理解其中的意思了,也是可以回避的。
总之,咱们原来关注这一块也少了点。另外,这个知识点表述形式上确实也有不科学的地方。
【16】
2010年:下午15题,延时曝气氧化沟的一些问题。此题目又出现一个笔误:污泥产率系数的单位弄错了。
另外强调一下,前面我曾经说的延时曝气过于强调停留时间是不太妥当的,,延时曝气的主要特点是污泥负荷非常低,所以污泥的有机负荷是该工艺的控制性工艺参数。。。。另外,停留时间应加以校核。。。
===============================================================================================
以上所言,不是为了进攻出题人,当然,有更高的期望是真的。出的题有问题,某种程序上是必然。因为一人出,万人研究。
但是,我们希望再少一点,再好一点,程序上再完善一点。
大家也不要破口大骂~
===============================================================================================
.
[
本帖最后由 three_coins 于 2011-7-17 08:54 编辑 ]
全部回复(150 )
只看楼主 我来说两句对于注册考试,的确有些“乌龙”球,但是这又怎么能因为这些来否定球赛的精彩呢?
注册考试与工程实际是有区别的,千万不能划等号!
注册考试最大的作用在于过程,在于规范给排水行业设计,在于开拓设计者的视野,在于让设计者熟悉国家的政策和相关规范。如果非要把注册考试扣上很大很大帽子,我觉得太过苛刻!这就好比广大球迷对于NBA球星的苛刻那样。再者说,参加考试的广大水友,各位所设计出来的工程图纸就能保证完全符合规范要求吗?完全正确吗?这恐怕也未必吧!
我想这些题目如果出错,我估计影响最大的是那些常年分数徘徊在分数线上下的人,这样的一分两分对他们来说是致命的!因此出错该骂! 反过来想,楼主以及以下跟贴的广大水友,如果能发现题目出错,那也是水平不一般的水友!既然水平不一般,这一题两分估计对你们也不是问题!题目出错,越是应该激励广大水友应该掌握更多的知识,以至你的分数要超过分数线,也就是说即使有某道题目出错,对你的影响也在可控范围内!
[ 本帖最后由 xue20036222 于 2012-6-14 22:03 编辑 ]
回复 举报
回复 举报