IP44
算出来跟其中个选项一致,对不对就不知道了。
变压器最低损失率,引用指导书不知行不行,好像是0.57。
直流电机的没找到依据,本来在指导书上找到,但听说不能作为依据也只好作罢。
反而负荷计算没算出来。补偿容量按05年的答案算也算不出来,本来以为2分钟就搞定,留到最后做,唉,算不出来。
照明:RCR:1.125,室空指数5/RCR;中配光型;点照度计算39度,只有37.5度和41度的配光值,算出来40多lx,没有答案,只好算最后一个答案D。
有载调压那题根本没动过。
变电所接地 110KV中性点接地系统 R小于2000/I
开断空载高压感应电动机,2.5PU *根号2 * Um/根号3,Um好像是12kv。
扩播那道题感觉超难,本来以为在火灾报警规范中找到依据,民规中找到了kx * kj * p0,应该就很简单。谁知算不出答案。
谐波的负序也不找到,,有高人提示一下在哪本手册上有吗?
其它的谐波差不多都做了,特征次数 5,7,11,13....
7次谐波35kv,500MVA短路容量,查表8.8,算出来17.6,没答案?
一个整流变20A,一个整流变30A,按式:根号(I1 *I1 +I2 * I2 +k * I1 * I2),最后直接除35/10,不知对不对?
计算机房面积 这个题算出来66~92,答案一个60,一个95,选了95
接地电阻(做了动稳定不通过和热稳定通过那题)、防雷(也简单,就是计算太复杂)
蓄电池的计算,充电器12.1,22选D。浮充电均衡充电共用一套充电装置,是错的,选它。
短路电流计算(今年考得很少啊,相保阻抗,我用的是6.3kv而不是6kv,不知对不对?)
串联电阻基速以上调速叙述错误,应该只能降速用,升速是调电压或励磁。
电缆的经济电流选70mm2
最后一题谐波危害,电容介质击穿,前面还有个什么的,反正在《配电手册》上有原文。
还有就是继电保护速断保护、综合布线截面利用率、变电所的综合楼年预计雷击次数(两支避雷针的没做)

本来在论坛上学了两招技巧:1、先做会做的;2、先做多选。都没用上,浪费了。

第一天的狭窄场所就是本来会做的,没时间做;铝绝缘导线的多选题也不会。
负荷计算的目的也没找到依据,计算负荷用来选变压器,不知对不对,我记得卞铠生反复强调计算负荷只能用来选导体和电器,用来选变压器太浪费了。
发电厂的绝缘套管的耐压,见到眼熟,按字面理解应该是DLT 621中的东西,花了不少时间,没找到。再在《导体和电器的选择》中,也没找到,再看《配电手册》第五章,也不见,整整花了不止15分钟,直接放弃!!!
感觉同一考点重复出题,在同一份试卷上电机瞬动就重复了;交交变频也是上午考完,下午接着考。
不过第一天完全不是问题,第二天还是没底。本来想抄点题出来的,都没时间。
期待高手带来真题!!

[ 本帖最后由 xinxirong 于 2010-9-20 10:14 编辑 ]

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • siyuwanaa1234
    siyuwanaa1234 沙发
    我到现在 都还有很多 不懂
    2010-11-26 10:33:26

    回复 举报
    赞同0
  • byd001
    byd001 板凳
    正好需要这方面的资料。谢谢楼主分享,下下来学习学习咯
    2010-09-21 13:24:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 742 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2010考试结束了,纪念一下

两天的考试终于结束了。可以说是比较难熬,特别是今天即第二天考试,由于全是主观题,不会的题蒙都没法蒙了。 虽然本次考试没有放多大的希望,本来也只是抱着试一试的心态去的。不过还是给了我很大的信心!虽然根本就没有为本次考试准备,所有的复习刚一开始也已经为2011的考试准备了,但相对对自己本次考试的期望,整个答题过程还是可以接受的。 从现在开始,为2011的考试认真准备!

回帖成功

经验值 +10