干了几年的监理,遇到的工程不少,施工队伍也参差不齐。现在将平时拍到的一些工程质量通病照片,因管理不善存在质量隐患的照片集中上传一下,希望看到照片的朋友们给点评论,避免我们日后工作中出现类似的问题。
照片整理了100幅,陆续上传。

TOP

1、墙体混凝土压顶未进行振捣,造成大量空洞、露筋,而且混凝土松散
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

2、混凝土浇筑过程中,未进行钢筋成品保护,没有专人看管、整理,质量管理体系形同虚设,埋下了严重质量隐患
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

3、砖墙开线槽时野蛮施工将墙打透,并将墙体拉接筋打断,容易造成墙体裂缝
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

4、地下室混凝土墙接茬处浇注时未进行接浆处理,出现明显冷缝,形成渗水通道,容易渗水
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

5、底子油涂刷不匀,影响卷材粘结
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

6、附加层烧透,影响防水性能
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

第一张图还是比较常见的,问题不是很大,第2张到最后一张施工质量也太差了,施工单位不是施工单位,看看有点象盖猪圈的!

TOP

第一张还好修补,对于结构来说还不是造成了很大的影响。
第二张问题最大,严重影响了结构的质量,钢筋的保护层以及钢筋的产品保护严重受到破坏。
其它几张应该说防水方面比较疏忽,其实防水施工留下隐患,对于将来的维修是非常麻烦的。

TOP

第二张那也是钢筋? 还以为是废品收购站~~~~~~~~~`

TOP

第二张恰恰是施工现场最容易出现的问题,施工单位、施工人员为了图省事,很多都在浇筑的时候,甚至是在安装的时候就把板负筋踩的乱七八糟的,而且施工单位人员说起来还特有自信,“我们钢筋反正都用进去了,又没有偷工减料”

TOP

坚决严厉打击,撤换项目经理!撤换施工单位!

TOP

我是即将毕业的学生 ,看到这样的施工质量对我们来说是一个很大的触动,就不明白在建筑责任终身制的今天,竟然还有人这样干,很不理解………………

TOP

引用:
以下是引用bfssya在2005-10-31 18:56:27.0发表的内容:

坚决严厉打击,撤换项目经理!撤换施工单位!
你说的太夸张了吧,国外我不清楚,至少据我所知,在国内大部分地区,工程中出现这种质量缺陷是很常见的,真要向你说的那样,恐怕国内没哪个工地还能有人做下去了。
这也是没办法的事,制度的不完善导致我们在管理方面首先就先天不足。

TOP

心寒啊,板钢筋看来还得加大加粗。

TOP

要加大打击力度

TOP

发!

TOP

这种问题本来就是这样,现在国内建筑法规还不怎么健全啊,没办法,悲哀啊

TOP

第二张的图的板筋被踩的乱七八糟,我们这边也差不多,稍稍好一点,浇砼时起码还有施工员看着,

TOP

感谢大家的踊跃发言,看了以上照片的确让人深省,给大家的触动也比较大。说实话,以上的情况确实在施工中经常能碰到,但是,杜绝隐患、按图施工、按规范施工应是我们追求的目标,也是我们每个建筑人的责任。质量照片会继续发下去,希望大家踊跃发言,陈述各自观点,把此主题办成一个教育园地。