土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 过滤器--高效过滤器

过滤器--高效过滤器

发布于:2005-10-10 20:49:10 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
核工业消耗大量空气过滤器,也成全了一批过滤器公司。
60年代初期因瞄准核工业而成立的著名过滤器公司有:美国Cambridge公司(曾是国际最著名过滤器公司,20世纪80年代被日本近滕公司收购),法国Sofiltra公司(法国最大过滤器公司,1989年被瑞典Camfil公司兼并),英国Vokes公司(英国最大过滤器公司),Camfil-Farr公司(瑞典Camfil和美国Farr于2000年合并,两者都曾是Cambridge的合伙人)。尽管核工业已经不再是过滤器行业的最重要的市场,但从历史上讲,没有核工业就没有上述那些风风火火的过滤器厂商。
核工业用的过滤器称“核级过滤器”。

1、目的:使受到污染的空气被洁净到生产、生活所需要的状态,也就是使空气达到一定的洁净度。
2、 分类:
1)、人体舒适性:围绕人体健康为中心的空气净化。
室内空气品质问题是“大楼综合症”,在较封闭的空调大楼内,各种建筑材料、办公电器、生活电器散发出有机挥发物、细菌、尘埃等,人体将产生不适和生病。
2)、工业生产的功能性:围绕工业产品品质的要求进行的空气净化。制药厂(包括医院中的制剂室),要防止微生物和杂质的污染;电子厂、芯片厂对灰尘微粒十分敏感。供给足量的,经过净化的空气,可达到规定的洁净度。
3、作用:是创造空气洁净环境不可缺少的设备。送入室内的清洁空气,主要*空气过滤器捕捉掉空气中悬浮的粉尘微粒。
4、使用场所:围绕人体舒适性和工业生产的功能性这二大目的,空气过滤器用在:
• 1)、办公大楼、商场、医院、机场候机楼等一切装有中央空调系统的建筑物内。
• 2)、制药厂、芯片厂、电子产品厂等等一切对生产环境洁净要求高的工厂车间。
·3)、装在家用电器产品中,主要是装在:
• a、 家用空调:窗机、分体机、柜机、吸顶机中;
• b、 空气净化器,也称空气清新机中;
• c、 吸尘器中;
• d、 排气扇或换气扇中;
• e、 脱排油烟机中;
4)、装在汽车空调系统中,当然包括小轿车、大客车。
说明的是:汽车发动机的三滤(空气滤、燃油滤、机油滤)称为汽车滤清器,我们这里讲的是为坐在轿车中的人服务的空调过滤器。

一、 主要参数
• 1、 额定风量Rated Airflow
• 在单位时间内过滤器通过的一定体积的气流量,我们国内一般用m3/h风量单位,国外也用英制风量单位cfm (cubic foot per minute)表示,即ft3/mim立方英尺/分钟,二者换算为:1cfm≈1.7m3/h。当然我们希望过滤器在相同的迎风截面情况下,可以通过的风量越大越好,表示它的过滤量大,但主要由它的过滤材料和结构决定的。
• 2、 面速度suface velocity和过滤速度filter velocity
• 速度指迎风截面上通过气流的速度,一般以m/s表示;
• 面速度=风量÷迎风截面积
• 过滤速度指过滤材料上通过气流的速度,一般以cm/s表示;
• 过滤速度=风量÷过滤面积
• 过滤面积指所用的过滤材料的面积,只有当过滤材料为平面状垂直于气流方向时,该过滤器的迎风截面积和过滤面积是一样的,而装在吸尘器中的滤材往往都是打折成形的。
• 国外也用英制风速单位表示:fpm(foot per minute)
• 英尺/分钟,1000 fpm≈5.08m/s
• 3、 过滤效率Efficiency
• 1)、定义:过滤效率=过滤器捕集到的粉尘量÷上游空气含尘量
• =(上游空气含尘量-下游空气含尘量)÷上游空气含尘量
• 效率的定义看似简单,可它的含义和数值与测试方法密切相关,不同测试方法得到的效率值是不可直接比较的,因此讲到效率时必须说明是用什么测试方法时的效率。国外有时也用透过率Penetration或穿透率来表示过滤性能,透过率=1-过滤效率
• 2)、规格:
• a、中国的规格:粗效(Course) 中效(Medium)高中效(High Medium)亚高效(Sub HEPA)高效(HEPA)
• b、欧洲的规格:采用G-F-H-U四级
• c、美国的规格:采用C-L-M-H-U五级
• a、计重法Arrestance
• 试验尘源是大粒径、高浓度标准粉尘,美国标准规定使用的是美国亚利桑那州荒漠地带的“道路尘”,日本标准规定使用日本关东地区的“亚粘土”,中国标准规定使用黄土高原的尘土。在规定的尘土中再加入规定量的细炭黑和短纤维,就成为试验用的尘源。该方法测量穿过过滤器的粉尘重量,或过滤器上的集尘量与总粉尘的比,可计算出计重法的过滤效率。
• 计重法适用于测量低效率过滤器,该类过滤器一般用于中央空调系统中作为初效过滤器用。
&

全部回复(43 )

只看楼主 我来说两句
  • shi198699
    shi198699 沙发
    支持一下,现在都不用DOP了,都用一种叫PAO的代替品,不过方法还是叫DOP,去年在合肥联合利华帮他们测过一次。
    2009-08-17 11:56:17

    回复 举报
    赞同0
  • clhzbn
    clhzbn 板凳
    学习了:) :hug:
    2009-08-17 08:52:17

    回复 举报
    赞同0