2006年7月的大洪水,严重破坏了广东乐昌张滩水电站。张滩水电站拦河坝采用的是钢制液压翻板门,液压管路沿工作桥布置。在大洪水到达前,除两扇有故障的翻板门外,所有翻板门均由液压操控打开。可是,随洪水流量增大、水位上升,洪水冲毁了工作桥,部分工作桥桥墩也被冲毁,工作桥上的液压管路全部破坏,翻板门失去操纵力、变成水力自控翻板门的工作状态。不知在液压翻板门建造前,是否按水力自控翻板门考虑过其运行状态,若无,本液压翻板门有可能在这最紧要关头自行关闭、增大洪水的破坏力。本次洪水,在拦河坝的两端均冲开了新河道。右岸的破坏较小;左岸的京广铁路备有线路被冲毁、悬空了约200米,还有数栋楼房被冲毁。附近农田、村庄损失惨重。以下照片是洪水过后所拍。(
相关链接:
水力自控翻板门“拍打”破坏)
全部回复(49 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1. 由于流态比较复杂,水流型态有刚开启时的闸上薄壁堰流+闸下孔流,到开启到一定角度时的堰流,流量系数和各种参数都不稳定。通过理论计算得出的过流能力一般与实际相差较大。但由于工程较小,大部分厂家也没有进行充分的水工实验。这使得翻板闸门的设计过流能力存在很大的问题。
2.在洪水期,特别是丘陵山区地区,容易出现被上游冲来的树木、挖砂船等卡死现象。有时会使闸门无法开启。
这两大问题,致使翻板闸门经常使得上游洪水位超出设计预期,导致上游农田淹没、道路冲毁等事故。
所以在设计翻板闸门时,一是应该进行充分的水力学实验,以得出准确的水位~流量关系。二是严格限制在山区、丘陵地带使用,实在无法避免的,必须对洪水期上游树木、沉船有充分的预案进行阻挡或拦截,在过流能力预估时适当保留一定的余地。
回复 举报