土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑消防给水
\
电子厂的三层厂房 面积大于三千平方的丁类厂房,需要做喷淋吗?
电子厂的三层厂房 面积大于三千平方的丁类厂房,需要做喷淋吗?
现在小弟做一个电子厂的三层厂房,总面积五千平方的丁类厂房,
小弟查看低规8.5.1条的规定,应该做喷淋吧?
上面规定占地面积大于1500平方或总面积大于3000平方的单层、多层制鞋、制衣、玩具和电子等厂房宜采用自动喷水灭火系统。
只是小弟想能不能不做,电子厂房是否不一用水保护或者灭火,请各位指点!!!!
发布于
2010-04-26 17:17:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(157 )
yuanjiang_81
1、丙类厂房应(不是“宜”,“宜”有前缀说明的,要看清楚)设置自动灭火系统,根据厂房内情况可以考虑设计其它灭火系统,但水喷淋成本最低的。
2、丁类可以不设自动灭火系统。
3、应该没有火灾等级丁类电子厂房。
2010-05-31 16:20:31
来自 PC
评论
举报
fsdxc1
谢谢分享,领教了!!!
2014-12-16 08:28:16
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
taking
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
11
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 712 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(157 )
2、丁类可以不设自动灭火系统。
3、应该没有火灾等级丁类电子厂房。