接触器的问题

接触器的问题

今天遇到一个比较棘手的问题,一个交流接触器,控制线圈电压是380V的,现场安装控制按钮,距离配电室超过50米,在启动时没有问题,可是要想在现场把电机停下来可就是不行了,元器件用的都是施耐德的东西,最后专家说是由于距离太远电缆的对地电容比较大就会发生这样的事情,不知是真还是假,怎么解决呢?哪里有这方面的资料?
接触器上并个电容试试
要不并个电阻也行~
应在线圈上并联一只管形电阻,增加功率。按下停止按钮测量并联电阻后线圈端电压应低于线圈释放电压:380*0.3=114V,如测出的电压高于114V。可减小电阻阻值,但电阻的耗散功率应低于电阻的标称功率。
我在想,干吗不在现场 设电控箱?纳闷中。。。。。。。。。。。。。。。。。
引用:
以下是引用lixinglong在2005-07-23 22:16:41.0发表的内容:

我在想,干吗不在现场 设电控箱?纳闷中。。。。。。。。。。。。。。。。。
因为场地等限制,现场不设控制柜(而仅设按钮)还是经常会遇到的
引用:
以下是引用lixinglong在2005-07-23 22:16:41.0发表的内容:

我在想,干吗不在现场 设电控箱?纳闷中。。。。。。。。。。。。。。。。。
而且有时要求是两地控制,
引用:
以下是引用tgzdb在2005-07-23 21:36:06.0发表的内容:

今天遇到一个比较棘手的问题,一个交流接触器,控制线圈电压是380V的,现场安装控制按钮,距离配电室超过50米,在启动时没有问题,可是要想在现场把电机停下来可就是不行了,元器件用的都是施耐德的东西,最后专家说是由于距离太远电缆的对地电容比较大就会发生这样的事情,不知是真还是假,怎么解决呢?哪里有这方面的资料?
我不能够理解,要是有问题也该是启动有问题呀,为什么是停车?……当按下停止按钮后接触器一定是失电的,为什么?
鼻兄的 情况 我知道,这里50米啊。。。。。。。
应在线圈上并联一只管形电阻,增加功率

增加功率怎么讲, 我觉得应该是分流, 即减少流过接触器线圈的电流, 降低他的电压?
我认为最根本的还是用屏蔽的控制电缆, 因为你不能哪都设并联电阻或电容啊. 我现在设计就是数字量的控制电缆用KVVP, 模拟量的用计算机电缆.
与这个有关吗!!我也觉得并联电阻只是保护线圈,没有说能够增加功率,谁能够详细的再讲一遍!!!
我认为50米不应该出现这种问题...............我经常作一百多米的控制都没问题.
我想不会吧 ,应当没事,是别的地方出错了吧?
同意二位楼上的意见!不要把问题搞复杂了。如果真50米便有那么多问题,那么接触器(或控制器类)选型就有远`近距离的分类了。
楼主:这其实不在于电容或电阻的问题!鄙人也曾遇到同样的问题,这是因为控制线路有问题,应该将配电室里的控制按钮的一根联线(联结启动按钮和停止按钮常开和常闭触点)拆掉!!
楼上的,你说的怎么拆啊,有图纸吗?可是在配电室怎么就可以开停呢?接触器的控制线圈电压是380v的
是呀,按理说,才50米的距离,不应出现这么大的误差呀
这其实就是一个简单的异地控制问题!!图纸也很简单!!
引用:
以下是引用daojianwuying在2005-07-24 13:16:26.0发表的内容:

我认为50米不应该出现这种问题...............我经常作一百多米的控制都没问题.
200米也没出过这现象。