计算容量为5000,是否可以选2台3150的?因为看到一篇文章些民用一般不超过2000~2500。。现在不知该如何解决?请教各位了,谢谢

补充数据
空调负荷为2400KW,补偿500KVAR,考虑各种因素计算的容量为2530KVA,决定选择两台1600的变压器

动力照明负荷1660KW,补偿400KVAR,计算容量为1850,选择一台2500的变压器

请问是否可以?还有就是我23楼的问题,如果设置空调专用2台变压器,那么空调的配电如何实现?
我原来做的都是用插座箱配电,现在是从变电所配到各单体内的低压柜内,再自行分配。不知道如何是好。
还有就是设置专用变压器那么不用的时候不是变压器空载么?
求详解,谢谢

[ 本帖最后由 condec 于 2009-11-19 19:03 编辑 ]

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • cyuanjiajia
    cyuanjiajia 沙发
    有个问题问问,现在这么大的空调设备,都采用变频技术了, 由多台压缩机组成整个系统,请问空调是不是全开还是全关呢?如果考虑冬季使用的频率,变压器的空载电费也不是个小数目.
    2009-12-06 21:28:06

    回复 举报
    赞同0
  • zhangweil111
    zhangweil111 板凳
    请问5000的话应该选多少的?不是负荷率不超过85%么?应该不能选2台2500的。。所以我就想到3150的了。。应该怎么选?
    2009-12-06 15:37:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多