发布于:2009-11-19 06:50:19
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
计算容量为5000,是否可以选2台3150的?因为看到一篇文章些民用一般不超过2000~2500。。现在不知该如何解决?请教各位了,谢谢
补充数据
空调负荷为2400KW,补偿500KVAR,考虑各种因素计算的容量为2530KVA,决定选择两台1600的变压器
动力照明负荷1660KW,补偿400KVAR,计算容量为1850,选择一台2500的变压器
请问是否可以?还有就是我23楼的问题,如果设置空调专用2台变压器,那么空调的配电如何实现?
我原来做的都是用插座箱配电,现在是从变电所配到各单体内的低压柜内,再自行分配。不知道如何是好。
还有就是设置专用变压器那么不用的时候不是变压器空载么?
求详解,谢谢
[