请问下朋友们你们知道这是怎么回事吗?我有个朋友开了家采石场,用的是200KVA的变压器,高压计量,低压柜有3台,电容补偿柜是200Kvar的,上个月的电费他的有功只用了300度,而无功却用了1000度。我问他,上个月没生产几天,大部分时间都是闲着的,无功补偿柜在生产时也工作正常,功率因素都达到了0.95以上。不知道无功怎么这么高让我的朋友很郁闷,知道的朋友能帮我解决这个问题吗?谢谢了!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    谢谢,向各位高手学习一下
    2010-09-14 15:23:14

    回复 举报
    赞同0
  • wangyang1230
    wangyang1230 板凳
    我觉得200的变压器用200的电容器有些大了,一般电容70左右就足够了,在一个你换台可控硅的柜子试试
    2009-11-26 17:02:26