土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 区管的单相PT

区管的单相PT

发布于:2009-09-17 13:22:17 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
线路PT是单相的,只接A相(对地),同期装置并网时是在A相上找同期点。

请问区管, 这是一个帖子中你的留言, 请问这种怎么接线, 有示意图吗? 10KV无中性线, 如何直接接出单相电压?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    楼主学过“继电保护”,知道高频保护?阻波器前面是不是有一个PT,那个就是电容式的。

    系统不是有对地电容吗,再加一个也不会多吧?

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-9-20 08:22 编辑 ]
    2009-09-20 08:20:20

    回复 举报
    赞同0
  • electricity
    electricity 板凳
    区管说的是不是这种CT, 电容式的, 但有一个问题, 单相经过电容接地了, 不会发生线路单相接地故障? 电容不是通交流, 隔直流吗?
    2009-09-19 19:16:19

    回复 举报
    赞同0