工程情况:共约300平方米的几间娱乐包厢(在二层)做空调系统,空调主机选用美的空调的风冷模块式冷热水机组(冷量为32KW,水流量5.2立方/小时,水阻力22KPa),主机放置在一层门厅处。施工单位安装了12.5m3/h的循环泵(流量大了),扬程为20m,系统采用膨胀水箱定压。空调系统末端采用风机盘管,最不利环路长度为170米。出现问题:1.系统运行开始后,主机在1~2分钟之内就能将20摄氏度的水降到7摄氏度,然后停止运行,而系统水环路末端循环的水只能是>7摄氏度的水,末端出风温度高。