土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 穿心式互感器问题

穿心式互感器问题

发布于:2009-06-26 18:56:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
母线`穿过互感器
P1端是电流进线方向
P2端是电流出线方向
如果互感器安装反了
P2端是电流进线方向
P1端是电流出线方向
会怎么样?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    P1与S1是同名端,方向反了,二次换一下。
    2009-06-27 07:31:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何选用电流表和互感器

请教大家:30KW电机的起动电流是120-130安我应该选什么电流表和互感器比较精准?是否互感器选150/5,电流表选150安的,是什么型号的??还有没有更精准的选配?

回帖成功

经验值 +10