土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 对外网进行水平衡手动调节

对外网进行水平衡手动调节

发布于:2009-01-12 17:40:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
若确实是由于外网水力失调引起小温差大流量运行,应该对外网各分支阀门进行粗调节调节
使水力失调现象消除
下面介绍一种粗调节方法:
1.测各个分支节点供回水的温差(用红外测温仪比较方便,不过要注意正确使用),并于总供回水温差比对,
2.按照各个支路温差的大小由小到大排列。
3.按照排列的顺序缓慢关闭温差小的支路回水阀门(最好是截止阀,若是平衡调节阀就更理想了!),使其温差恢复到接近总供回水温差。
4.所有支路调节完毕后,完成第一遍粗调节,这时总循环流量应该有所下降,若还不能满足循环泵的要求,重复1-3步骤再进行第二次粗调节,反复,直到整体流量恢复正常(总供回水温差达到18-22度,最冷天)。

[ 本帖最后由 ahtk 于 2009-1-13 16:49 编辑 ]

全部回复(51 )

只看楼主 我来说两句
  • solaraaa
    solaraaa 沙发
    关于调节阀各组成部分的材质其实各家都不同
    包括调节的原理也是不一样的,各家的技术水平差异比较大,这也是为什么各家价格相差较大的一个重要原因。

    千万不要因为用了某家的某种调节阀就一棍子打死其它家的同类产品,呵呵

    目前来说,只有调节阀的长度是按照国际标准的,其余都是自立门户。

    50楼的区别是取自于哪家的产品?有产品比较这块,有些概念可能会有问题,建议关注SAMSON萨姆森的流量限制器42-36和42-36E
    2009-05-04 12:55:04

    回复 举报
    赞同0
  • hvac9999
    hvac9999 板凳
    很好的方案,学习一下。
    2009-05-04 10:28:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地板采暖的经济优势

地板采暖的经济优势 一、由于地板采暖不像散热器那样占用室内空间,因此可增加有效使用面积2%。2006年,河北省有约1200万平方米的住宅采用了地板采暖,即增加了24万平方米的有效使用面积。二、利用可再生能源的地板供暖,不但不再消耗煤炭资源,还可以大幅度降低运行费用。三、如果采用电热地暖,可以不再使用宝贵的水资源。

回帖成功

经验值 +10