酒店客房照明总开关如何控制电视插座和照明

酒店客房照明总开关如何控制电视插座和照明

本人现在设计一5星级酒店的装饰电气,酒店要求在客房床头设置一个照明控制的总开关,还要包括电视插座在内的控制开关,但好象强电上有明确要求照明插座不能采用同一路电源,所以我应该怎么解决这个问题?谢谢各位大哥!!!!!!!

TOP

有一种继电器叫冲动继电器,带自锁,用开关控制这个继电器,继电器控制整个电源。

TOP

谢谢!不过那个装房间里会不会大了点,毕竟我有300个房间要装,我能不能先把照明和电视分开等到了照明总开关这再合并,因为功率是肯定够的!!!!

TOP

引用:
原帖由 shiliangxs42 于 2009-1-12 12:02 发表
本人现在设计一5星级酒店的装饰电气,酒店要求在客房床头设置一个照明控制的总开关,还要包括电视插座在内的控制开关,但好象强电上有明确要求照明插座不能采用同一路电源,所以我应该怎么解决这个问题?谢谢各位大哥 ...
你说的问题也称之为"一键式控制",是采用弱电信号控制强电,在客房配电箱里设置一个RCU控制单元就可以做到

TOP

那个模块贵吗?具体怎么控制网上那里有说明?

TOP

3

怎么没有人回答,现在照明开关控制电源插座的例子很多啊!

TOP

现在有的不用集中控制了,看酒店管理的管理模式和需求定

TOP

支持一下楼主,谢谢了。

TOP

成本价100元的模块,卖人估计1000

TOP

可不可以用两路相线分别控制照明与插座。

TOP

支持一下楼主,谢谢了

TOP

你说的问题也称之为"一键式控制",是采用弱电信号控制强电,在客房配电箱里设置一个RCU控制单元就可以做到

TOP

有床头控制箱的成型设备,你把电源接过去不就可以了。

TOP

有装在床头柜上的成形控制板.

TOP

有床头控制箱的成型设备,你把电源接过去不就可以了。

TOP

我去请教了其他的高手,他们说可以,但零线一定要用插座的零线,还有供电电源要分开还是开关用的是双掷开关什么的听不清楚,不知道有没有高手知道这么回事???????

TOP

照明控制的总开关也称"总制",其设置的本意是为了酒店管理的人性化,是为了方便入住的客人,只要按一下就可以关闭所有需要关闭的照明灯具,通常是不需要控制插座回路的.
这个总开关也有2种做法:
1.)强电控制,也就是采用双控开关控制
2.)RCU(客房控制单元)控制,在4搂已经说过
对于5星级酒店常采用做法2

TOP

高级 见识了 顶 希望大家继续讨论

TOP

酒店每个房间设个配电箱,内设1个总空开,若干个分空开,和1个钥匙开关
其中冰箱和剃须刀(或手机)充电器的插座不受钥匙开关控制,其余均受钥匙开关控制,
室内设有一床头柜,控制除上述之外的所有回路

TOP

用LUTRON酒店的控制系统

建议用路创的酒店控制系统。在使用上更实用,在控制上更灵活。在设计上更简单。msn: wanght_998@hotmail.com