请问FE是什么敷设方式

请问FE是什么敷设方式

1*ZR-RVV-4*1.0  SG20 . WE,  FE  请问FE是什么敷设方式,找遍资料都没有,请教大家了,谢谢

TOP

不是正规标注,可能是FC笔误,或者自创,沿地面明敷。

TOP

标准图集里找不到FE
本人也曾用过这个编号
不过在总说明给他注明FE是沿地面或楼板面明敷设

TOP

估计是沿地明敷,是笔误吧

TOP

WE是沿墙明敷,FE是沿地面明敷。。。

TOP

不是正规标注,可能是FC笔误,或者自创,沿地面明敷。

TOP

请问这根电缆做什么用,如果是照明,采用是什么系统,如果是设备电源线,一般采用电缆桥架

TOP

WE是沿墙明敷,FE是沿地面明敷。。。

TOP

F是沿地
E是明敷设

TOP

1*ZR-RVV-4*1.0  SG20 . WE,  FE  
W沿墙
E明敷设

TOP

能进入得地板或顶板内敷设

TOP

进来学学,谢谢大家的指教!

TOP

看看设计说明上是否标注!

TOP

我觉得是笔误吧.

TOP

问问

问 一下 WS这个 敷设方式 是什么意思 应该不是笔误吧?

TOP

F是沿地
E是明敷设

TOP

估计是笔误,沿地明敷,一般是盖建,而且是专业机房和设备用房。

TOP

估计是笔误,沿地明敷,一般是盖建,而且是专业机房和设备用房。

TOP

查规范00DX001

TOP

最好的办法是问设计者。因为也许大家采用的不是同一标准。