看的不是很清楚

哪个断路器下方的中间相,是不是走后面了,哪里是不是有一个互感器?他把三相电不走在一起,是否会引起感应电势?

TOP

问题
1 电缆或铜排没有支承件
2 走线比较乱
3 断路器与接触器中间的横梁做什么?

反正看起来很不正规

TOP

请问是哪个厂农家做的,看来中国搞个强制3C原意是好的。就是不知实施的怎样。这样的电柜相信也是三无厂的产器典型。

TOP

那么黑!光线太暗。。还是照相水平,,,,,,

如果是自然光线不足的话。。。。。。不好操作。。。。,旁边应有照明设备

TOP

图片不清晰,看不清楚

TOP

双电源切换?

TOP

操作电源太高了,不方便国人操作!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TOP

怪怪的,感觉好像串了三个断路器?

TOP

好像背后后端子排,不方便接线!布局不好,比较浪费,可以更节约成本些!

TOP

太难看了,不符合标准

TOP

接线柱前面没有绝缘板,容易触碰到带电裸露部分。

TOP

三相中间夹铁心    电磁铁构造!!

TOP

同意13楼的

TOP

仔细看下1!!!!!!!!1

TOP

多谢大家积极参与啊,问题确实很多,已经返工了,在地下室拍得,不是很清楚。

TOP

我个人认为你的问题提的不是很清晰,你可以把图片拍的更清晰一点,或者加上充分的文字说明。

TOP

我感觉断路器与接触器间的横梁没有用

TOP

看的不是很清楚
哪个断路器下方的中间相,是不是走后面了,哪里是不是有一个互感器?他把三相电不走在一起,是否会引起感应电势

TOP

这是用在地方的啊!要是做成排骨式就不用这大了,还漂亮。