汗!!
你的设计已经跟不上电力系统的变化了,现在110kV变电站多采用GIS设备,中国也在逐步取消35kV这一电压等级。2007 年上海地区新建110kV变电站全部从110kV直降到10kV,而且多采用西门子GIS 8DN8设备。
看了你的设计,觉的很多东西还是比较欠缺的。比如继电保护方面的要求,交接电试的要求,都没有写入设计中。不知道你们学校或者地方是这样要求的,可能你们那里的设计要求与我们这里不一样,在我们这里设计方案中,所选型的设备技术参数和技术要求也在体现在设计蓝图当中。感觉你的设计欠缺的太多太多。