消防车取水口能否代替室外消火栓
hhww
列兵
发短消息
加为好友
1
#
大
中
小
发表于 2009-1-4 12:10
只看该作者
消防车取水口能否代替室外消火栓
小弟 现在做一个小学校 市政的水压0.15Mpa但是市政的管径只有DN65,俺做了个消防水池储存全部室外消防用水量。并设了消防车取水口,但是审图的说俺违反底规8.1.2条 没有设室外消火栓。俺就茫然了 。请问问诸位大大:
消防车取水口能否代替室外消火栓。
表说大道理 俺知道室外消火栓在功能上是完全可以由消防水池和消防车取水口代替的, 关键是底规8.1.2条明文规定民用建筑应设室外消火栓 ————而不是消防车取水口。还是强条 。。。审图的死扣这条 俺就没法和他说了 。。消防车取水口代替室外消火栓这种做法能否在规范上找到依据??
帖子
208
积分
462
威望
450
金钱
122
查看详细资料
TOP
hhww
列兵
发短消息
加为好友
2
#
大
中
小
发表于 2009-1-4 12:11
只看该作者
关键是规范 啊 。。。。
帖子
208
积分
462
威望
450
金钱
122
查看详细资料
TOP
hhww
列兵
发短消息
加为好友
3
#
大
中
小
发表于 2009-1-4 12:32
只看该作者
关键是规范 啊 。。。。
帖子
208
积分
462
威望
450
金钱
122
查看详细资料
TOP
hhww
列兵
发短消息
加为好友
4
#
大
中
小
发表于 2009-1-4 14:21
只看该作者
诸位大哥 高手 帮帮忙哈
帖子
208
积分
462
威望
450
金钱
122
查看详细资料
TOP
hhww
列兵
发短消息
加为好友
5
#
大
中
小
发表于 2009-1-4 15:26
只看该作者
为啥其他的问题都回答踊跃 俺就没人理啊
帖子
208
积分
462
威望
450
金钱
122
查看详细资料
TOP
hhww
列兵
发短消息
加为好友
6
#
大
中
小
发表于 2009-1-4 17:13
只看该作者
为啥其他的问题都回答踊跃 俺就没人理啊
帖子
208
积分
462
威望
450
金钱
122
查看详细资料
TOP
xrb791124
列兵
发短消息
加为好友
7
#
大
中
小
发表于 2009-1-4 20:34
只看该作者
消防水池取水口不能取代室外消火栓,室外消火栓应按照<<建规>>(GBJ50016-2006)8-2-8设计,消防水池取水口不能满足使用.
帖子
115
积分
259
威望
240
金钱
186
查看详细资料
TOP
hhww
列兵
发短消息
加为好友
8
#
大
中
小
发表于 2009-1-5 09:56
只看该作者
恩 谢谢 xrb791124兄的回答 。但是 你的回答又引申出一个问题,如果消防车取水口的布置也满足<<建规>>8-2-8条(这是很容易的)那么消防水池取水口能不能取代室外消火栓呢?
帖子
208
积分
462
威望
450
金钱
122
查看详细资料
TOP
hhww
列兵
发短消息
加为好友
9
#
大
中
小
发表于 2009-1-5 10:14
只看该作者
俺认为消防水池取水口和室外消火栓的不同有如下三点:
1 使用方式不同 室外消火栓是有0.1Mpa的水压的 ,消防车可以直接将水接至消防车水罐,再压出去。 消防水池取水口是没有水压的 就必须用泵抽至消防车才能用。
2 使用时间不同 室外消火栓在火灾延续时间后只要市政管道有水及可用 而消防车取水口当消防水池的水用完了 就基本没法了
3设置要求不同 就是<<建规>>8-2-8条和<<建规>>8-6-2-5条的不同。
但是俺认为在使用上,起码在火灾延续时间内 两者是没有啥不同的 而且 象俺做的那个学校 市政水管只有65 指望市政改造 再设室外消火栓是不现实的
但是 审图的又死扣底规8.1.2……………………………………俺不知道该怎么办了啊
帖子
208
积分
462
威望
450
金钱
122
查看详细资料
TOP
hhww
列兵
发短消息
加为好友
10
#
大
中
小
发表于 2009-1-5 15:23
只看该作者
最终结果 :设了完全没用的 室外消火栓和 消防水池、消防车取水口两套系统 明明 市政水量不够 只有DN65 却还要接室外消火栓 完全是浪费啊 ………………………… 反正是学校 国家拨钱 哎算了吧。。。
帖子
208
积分
462
威望
450
金钱
122
查看详细资料
TOP
zw251782766
列兵
发短消息
加为好友
11
#
大
中
小
发表于 2009-1-5 20:46
只看该作者
2009-1-15 21:54
帖子
42
积分
153
威望
147
金钱
63
查看详细资料
TOP
waterdwg
列兵
发短消息
加为好友
12
#
大
中
小
发表于 2009-1-5 22:19
只看该作者
可以在泵房内再设一套室外消火栓泵,两根水管出去后连成环状,其上设置室外消火栓。当然,泵房内的室外消火栓泵出水管上再加1台消防稳压泵或气压罐等,维持管网压力大于0.10MPa.
帖子
13
积分
141
威望
141
金钱
4
查看详细资料
TOP
lq731
求败
上等兵
发短消息
加为好友
13
#
大
中
小
发表于 2009-1-6 09:19
只看该作者
类似于消防取水口这样的绝对不能代替室外消火栓 市政管径不够做消防水池 泵房内加组室外消火栓泵 室外消火栓也未必一定要加在市政管道上
帖子
165
积分
565
威望
557
金钱
80
查看详细资料
TOP
f_jg2003
有空来坐坐
上尉
发短消息
加为好友
14
#
大
中
小
发表于 2009-1-6 09:52
只看该作者
按说一般认为是有取水口且建筑在水池保护范围内,可以考虑不设室外消火栓,当然没有在规范上找到有关的条文。
如果消防的实在不同意,只能再设一套由消防水池供给室外消防的系统。
帖子
3075
积分
6089
威望
5465
金钱
6239
查看详细资料
TOP
liuchengyongsx
上等兵
发短消息
加为好友
15
#
大
中
小
发表于 2009-1-6 15:18
只看该作者
功能上应该是没有问题的 就看是不是灵活运用了 室外消火栓实际上就是 取水口
帖子
288
积分
580
威望
558
金钱
216
查看详细资料
TOP
wu0er
列兵
发短消息
加为好友
16
#
大
中
小
发表于 2009-1-6 16:01
只看该作者
同学,你的问题呢其实很简单:
其一,你明白消防车取水口不能代替室外消火栓(规范要求)。
其二,室外给水管管径只有DN65,压力0.1MPa,不能满足室外消火栓的水压。
所以,你设置消防水池,在这样的情况下呢,消防水池肯定需要考虑室外消防水量,那么当水泵房设置室外消火栓泵和本建筑室外消火栓管网相连,并在此管网中设置室外消火栓,就能满足实际要求了。
帖子
128
积分
452
威望
428
金钱
235
查看详细资料
TOP
zhangfanghong534
上等兵
发短消息
加为好友
17
#
大
中
小
发表于 2009-1-6 22:55
只看该作者
消防水池取水口不能取代室外消火栓,
再说按照规范取水口只做是补充水量不足的部分,没有说是完全靠取水口,
我觉得你做个室外临时高压系统不就解决了吗
帖子
259
积分
560
威望
560
金钱
2
查看详细资料
TOP
hhww
列兵
发短消息
加为好友
18
#
大
中
小
发表于 2009-1-7 10:52
只看该作者
感谢上面几位的帮助,你们的意见 俺归纳了一下大概就是 做室外临时高压系统。但是俺认为还是不适合这个工程 ——这个工程是个小学校,无高程 无水泵房,室外临时高压系统成本太高,虽是国家出钱但是也是钱啊 。。而且消防车取水口都可以满足的功能 何必再叠梁架屋?
俺觉得俺的处理方法还是可行的 。消防车取水口进行室外消火栓的实际功能 室外消火栓来糊弄 审图的 等十几年后市政给水条件改造了 室外消火栓就可以用了 顺便把消防水池和消防车取水口作为备用的消防系统 ————呵呵 安全就是两个字啊。
帖子
208
积分
462
威望
450
金钱
122
查看详细资料
TOP
mawangzhuang
军士长
发短消息
加为好友
19
#
大
中
小
发表于 2009-1-7 12:22
只看该作者
建筑给排水设计软件-旺旺2009
http://down2.zhulong.com/tech/detailprof463998GP.htm
功能强大:1.包含给排水专业全部的设计数据;
2.包含给排水设计的全部资料;
3.消火栓计算,人防计算,换粪池计算,中水计算,降温池计算,全国各地暴雨强度,水泵自动选型,住宅给水计算,气体灭火计算,消防水池计算,减压孔板计算,水泵功率计算,水池补水管计算,通风管计算,管道伸缩计算,用水量统计,热泵计算,无负压计算,换热器计算,耗热量计算,蒸汽计算,煤气计算,电量计算,气压罐计算,膨胀罐计算,直饮水计算,会合通气管计算,百分数给水计算,百分数排水计算,概率法给水计算,概率法排水计算,常用材料,冷热水比例计算,矩形排水沟计算(天沟计算),太阳能计算,倒虹吸计算,水喷雾计算,游泳池计算,灭火器计算,水泵吸水管计算,水泵吸水井尺寸计算,给水管道水力计算,排水管道水力计算,水池泄空管计算,燃气热水计算,电热水计算,管道保温厚度计算,电伴热计算,保冷计算。
4.不占用桌面,完全模拟QQ,你会用qq聊天软件吗,本软件同样也隐藏在桌面上方。
完全免费,联系人QQ 1062174651
本帖最近评分记录
kibo
金钱
-5
文不对题
2009-2-27 08:34
帖子
881
积分
2692
威望
1625
金钱
10666
查看详细资料
TOP
lichangan1000
列兵
发短消息
加为好友
20
#
大
中
小
发表于 2009-1-8 15:14
只看该作者
消防水池
被保护对象不大于150mm可以不设室外消火栓。若按审图推理,天然水源无用。
帖子
21
积分
137
威望
129
金钱
76
查看详细资料
TOP
‹‹上一主题
|
下一主题 ››
157
1
2
3
4
5
6
7
8
››
给排水
市政水处理
市政给排水
水处理
纯水净水
建给消防
消防给排水
建筑给排水
鸿业软件
天正软件
施工现场
预算决算
施工、监理
工程图片
行业资讯
甲方有话说
行业脉动
商海感悟
考试·法规
企业动态
企业访谈
商吧
资料交流
资料中心
选型指南
图纸点评
软件共享
论文评析
工作学习
CAD技巧
注册考试
工作英语
工作/兼职
商务休闲
企业园地
谈天说地
样本阅读器
站务休闲
站务公开
专业广告
客户服务: 021-33191010
公司简介
-
联系方法
-
招聘信息
-
产品介绍
-
商务合作
-
帮助中心
网易公司版权所有
©
1997-2008
ICP证粤B2-20030235
跨地区ICP证
互联网出版许可证粤002号
北京市通信公司营业局提供网络带宽