我认为:
施工单位的动力电缆屏蔽地线安装不当.
零序CT体积非常大,开关仓动力电缆室空间狭小,又是两根电缆并联使用,要套两个零序CT.显得很挤,导致安装单位将零序CT套在电缆分开的三相线芯上.
因为空间狭小,动力电缆屏蔽地线引出点位置就紧挨着穿芯零序CT,屏蔽地线胡乱一堆被压在零序CT下面.增压风机启动过程中,电源线路供电电缆屏蔽地线中有杂散电流流过,该电流不能被有效抵消,对零序CT有感应,导致接地误动.
如果动力电缆屏蔽地线引出点位置向下挪20厘米,即离开零序CT一点,且将屏蔽地线整理得长短合适,就能避免误动.但是,现场空间狭小,只好"将零序CT移动至柜底电缆沟内",实际是电缆隧道,不是电缆沟.
您看到了将零序CT移动至柜底电缆沟内,可能未注意到,还将动力电缆屏蔽地线包裹绝缘后,从上面回穿过零序CT,在电缆沟内接地.