电压降低为什会导致接触器烧毁?

电压降低为什会导致接触器烧毁?

电压降低时会致使一些接触器烧毁,是因为控制线圈电压低导致的 还是因为主回路导致的?另外,线圈电压380v的接触器接到220上可以用么

TOP

380V接触器不能在220V上使用

TOP

电压降低多数是因为吸合保持不好烧线圈.

TOP

如果烧毁的是接触器线圈,是因为接触器的电源电压降低的问题。
如果烧毁接触器主触头,排除接触器本身质量原因外,在使用上,功率一定,电压低,电流变大。时间长自然烧毁了啊。

[ 本帖最后由 yuanzhi8386 于 2009-1-8 16:46 编辑 ]

TOP

引用:
原帖由 yuanzhi8386 于 2009-1-8 16:38 发表
如果烧毁的是接触器线圈,是因为接触器的电源电压降低的问题。
如果烧毁接触器主触头,排除接触器本身质量原因外,在使用上,功率一定,电压低,电流变大。时间长自然烧毁了啊。
同意楼上观点!

TOP

忘了回答第2个问题,380V的线圈不能用于220V线路;不能够可靠吸合;

TOP

在接触器吸合功率恒定的情况下,电压低,导致励磁电流过大,温升过高,时间一长,就会使线圈的匝间绝缘损坏,从而线圈短路,烧毁。
本帖最近评级记录
  • wysh 土木币 +10 参与讨论 2009-1-13 09:05
执行奖励版主:wysh  本贴评定等级:0  土木币+10

TOP

380接220  接触器会跟  正常380接触器低电是会连续吸合    380和220的线圈都不样 怎么能用 啊

TOP

380和220的线圈都不样 不能用。烧坏了就是长时间的分合导致
成套商务技术交流QQ群:13878063;欢迎成套行业朋友加入交流。

TOP

主要是因为控制电压不够,导致吸合力不够,动作时发生弹跳容易烧触头,动作频繁时烧得更快!

TOP

电压降低会使接触器的线圈因过热而烧损,而电压过高也会将接触器的线圈烧坏,还有380v的线圈与220v的线圈可以将线圈进行互换就可以了。只要将其中的线圈额定电压符合我们所用的电压就可以了。

TOP

电压降低多数是因为吸合保持不好,铁芯发热而烧线圈。

TOP

线圈电压380v的接触器接到220上铁芯会发出嗒嗒的噪音,会频繁跳闸

TOP

380V接触器不能在220V上使用,那样线圈吸力太小,铁芯不能闭合。电压低烧接触器的原因一般是:线圈吸力太小,铁芯闭合不好,触头接触不良所致。

[ 本帖最后由 lfmqx9397 于 2009-1-12 18:00 编辑 ]

TOP

380V接220V没有足够的电压,不能可靠的吸合、过热、等原因,使线圈烧毁、

TOP

应该是不能可靠吸合,导致不停的断开吸合,烧毁线圈,触头也坏了吗?
30632243电气知识和资料交流群

TOP

从电感上去考虑:铁芯未吸合前线圈电感小电流大,吸合后线圈电感大电流小。电压低降低很多时,铁芯吸合不到位。。。。。。。。。。。所以。。。。说不清了。。。。。

TOP

都是纸上谈兵,实际上是可以的!!

TOP

三相接触器的线圈都是220V的。

TOP

回复 18# 的帖子

什么可以?电压降低了不烧线圈?380V的接在220V的可以??
你用过?

TOP