变电站出线回数确定

变电站出线回数确定

请教各位大虾:
       110kv 变电站(变10KV),两组31.5MVA变压器,其的10出线一般是多少回?

TOP

具体要根据实际负荷情况的需要,并预留足够的备用回路

TOP

一般最大是有多少回路呢?  上次做一块地的规划,想从附近的变电所引入,有关部门说该变电所没有回路给你用了! 我想知道  110kv 变电站(变10KV),两组31.5MVA变压器,其的10KV出线最多有多少回?  我想不是无限制的,100回肯定没有!

TOP

一个变电所出线多少,理论上是没有限制,实际会受开关柜数量、变电所房子大小,周围环境等影响的限制。
2台31.5MVA变压器在10KV侧电流是3464A,1500A的回路只能给3个!500A的只能给7个?

TOP

一般设计规定!

按照一般设计规定,一个110kV变电站装设2台主变,主变容量基本为40MVA,变低侧电流2200A,出线回路数基本为12回/每台主变,所以一般一个变电站基本有24回出线!如果算上扩建和换大变压器的情况下,变电站最大出线回路数可以达到45回!

TOP

内幕!

一般情况下,作为用户,将用电需求上报供电局用户主管部门之后,主管部门会同负荷控制部门协商看本区域变电站是否还能增加用电需求,如果备用容量足够的话,跑一跑,基本就能办下来!如果备用容量不够或者你所在区域政府部门对供电局平常工作支持力度不够,如供电局工程政府不帮忙拆迁、长期阻工的话,那就会有一个内定原则:即对于这一片的新增负荷报建绝对不批!
另外,供电局规划和负荷控制部门有一个中长期规划,如果目前你所规划地方属于重载区域的话,那就得恭喜你了:基本上供电站会在附近规划一个新的变电站,等那个变电站建好之后,负荷控制部门就会同意你接入这个新站了!

TOP

TOP

回复 1# 的帖子

可按8,10,12回/主变选,一般12回/主变,具体根据业主要求和负荷情况定。

TOP

不是做这方面的,学习了!
甘撒热血写春秋!

TOP

10KV单母线分段接线,户内布置每段8-12回为宜,户外布置每段6-10回为宜

TOP

我们厂就是110KV变电站,两台40MVA 主变,10kv单母线分段,共是17回路出线(包括2个电容柜出线、2个所用变、1个维修车间电源、其余12路都是生产用配电室),还有2台备用柜。参考参考!

[ 本帖最后由 ooxtoo 于 2009-1-16 17:09 编辑 ]

TOP

一般设计规定!
按照一般设计规定,一个110kV变电站装设2台主变,主变容量基本为40MVA,变低侧电流2200A,出线回路数基本为12回/每台主变,所以一般一个变电站基本有24回出线!如果算上扩建和换大变压器的情况下,变电站最大出线回路数可以达到45回!


这个真的是让我学到了~谢谢

TOP

按照一般设计规定,一个110kV变电站装设2台主变,主变容量基本为40MVA,变低侧电流2200A,出线回路数基本为12回/每台主变,所以一般一个变电站基本有24回出线!如果算上扩建和换大变压器的情况下,变电站最大出线回路数可以达到45回!

TOP

同意四楼意见!!!

同意四楼意见!!!

TOP

初来乍到,正在学习这方面,拜读了!

TOP

图纸的确很好啊,为我们初学者提供了资料来源,谢谢楼主的无私奉献!!!

TOP

16楼在灌水了!建议删除!

TOP

问一下,四楼,低压侧电流怎么得出3464A

TOP

要根据负荷确定,负荷密集区,回路肯定要少,出现通道可能都不好找!

TOP

主要是看用地限制,出线回路之间有距离要求,而且与规划区负荷也有关系.

TOP