消防泵,与喷淋泵的控制

消防泵,与喷淋泵的控制

做个小调查,某高层酒店,完工后,消防与喷淋泵是打到自动还是手动,规范没有明确。
我觉得这个很重要,我认为要完全自动
按照04X501火灾报警及消防控制图籍,如果酒店营业后全部打到手动,如有突发事件,消防控制室无法第一时间启动2泵。要先跑到泵房把选择开关打到自动后才能消防控制室强启泵。
如果是自动,一般很容易误启动,所有很多酒店就打到手动了.
好的解决办法是手动档时,消控制室能强启2泵.....不知各位同仁的看法

TOP

既然跑到泵房打自动了,何必还要回控制室启动,直接在现场启动不完了,规定是要打到自动档的,但实际使用中都是手动,没人敢去操这个心。手动档消防控制室能启动的话,那不是跟打到自动档一样,就没自动手动之分了。

[ 本帖最后由 zxk21 于 2009-1-7 10:11 编辑 ]

TOP

消防与喷淋泵是打到自动还是手动,控制室都可以做到控制。

TOP

同意楼上的说法!

TOP

支持,上述说法,由于管理的问题,很多都是打在手动的。

TOP

引用:
原帖由 zxk21 于 2009-1-7 10:09 发表
既然跑到泵房打自动了,何必还要回控制室启动,直接在现场启动不完了,规定是要打到自动档的,但实际使用中都是手动,没人敢去操这个心。手动档消防控制室能启动的话,那不是跟打到自动档一样,就没自动手动之分了。
消防有硬拉线启动啊!

TOP

我门是打手动,怕晚上爆水管。以前搞怕了

TOP

我门是打手动,泵房、消防控制室都可以强起。

TOP

我见过的所有,都是打在手动的。
自动的太吓人了

TOP

我做的时候有强制启动和强制关闭的控制。

TOP

消控室应该有人值班的,现场应该有消火栓和手报按钮所以防在手动是可以的

TOP

消防验收时自动;实际平时手动
消防控制室可以强起的

TOP

消防验收时自动;实际平时手动
消防控制室可以强起的说的很对的啊!

TOP

很对的

消防验收时自动;实际平时手动
消防控制室可以强起的,就是这样的啊

TOP

消防与喷淋泵是打到自动还是手动,这个随便的啦!主要看你想选择什么控制方式,它除了这2个控制方式外,还有个应急控制,在使用应急控制时,不管你是在自动还时手动位置,它都能实现启停控制。

TOP

很好

很好,谢谢

TOP

全自动和半自动都有各自的利弊,但我个人看高层全自动利大于弊,矮层半自动利大于弊.但消防控制室都很重要,不关全自动还是半自动都起到监控的作用.

TOP

自动手动消防控制室都可以强起的,哪位给传几份比较好的消防泵,喷淋泵的二次控制图!

TOP

我见过的都是在手动上面,因为在自动上面太容易误动作了。它们还联动着声光报警器,一次两次误动作还能保持警惕,要是次数多了,大家的警惕性下降。反而起不到报警的作用。